벽돌 건물 옥상층 슬라브에 약 120cm * 50cm 의 채광창 구멍이 있는데 겨울에 결로 현상으로 단열재와 시멘트 몰탈을 사용하여 이구멍을 막고 싶은데요.
시멘트 몰탈내부에 철근을 추가해야 할지 문의 드립니다.
감사합니다.
철근을 넣는 이유는 구조적 힘을 받기 위함인데, 개구부 부위에 하중이 올라간다면, 추가하셔야 겠지요. 다만, 철근을 추가하시려면, 기존 구체에 앙카를 시공하고, 거기에 철근을 용접하셔야 할 것으로 보입니다.
제가 보기에는 하중을 올타라지 않고, 디자인적으로 풀어서, 습식공법보다는, 건식공법(목구조+단열재)으로 처리하는 것이 좋을 것 같습니다.
다만 답변이 촛점에서 벗어 났다면, 현장 사진이 있으면 좋겠습니다.