설계/시공관련 질문

목조주택 보일러 연통설치를 위한 사전작업에 대해 알고싶습니다.

G 바가모수 7 593 04.24 23:59

안녕하세요.

 

보일러실에 기름보일러를 설치하고자 하는데 보일러 연통이 나가는 부분은 몇미리로 타공을하고 어떤 관을 사용해야 하고 벽체의 내부 외부로는 몇cm씩 노출을 시켜야 하고 관의 기울기는 어떤식으로 줘야할까요?

그리고 관을 고정하지 않으면 움직여서 기울기가 틀어지거나 심할경우 관이 빠질수도 있을 거 같은데 그 관은 어떤 제품으로  고정을 해야 하는지도 도와주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 04.25 10:56
안녕하세요.

보일러 배관의 설치는 허가를 받은 사업자만 할 수 있습니다. 그 사업자가 규정에 맞게 설치를 하게 되므로, 보일러 설치 기사에게 설치를 맡기시면 되세요.
G 바가모수 04.25 12:45
관리자님 안녕하세오.
보일러 배관설치를 직접 하려는 건 아니고.
내장 외장 마무리를 하고 보일러를 설치하면 연통설치를 위해서 벽에 구멍을 뚫으면 기밀에 문제가 생길 거 같아서 미리 pvc같은 배관을 매립해 두려고 하는 건데요. 이런 경우에 어떻게 해야하는지 도움 부탁드립니다.
M 관리자 04.25 16:29
대개의 경우 내외장 마감 전에 보일러 설치를 먼저하는 것이 맞습니다.
PVC파이프를 매립하여 연도 구멍을 만드는 것은.. 나중에 그라인더로 잘라 낼 수는 있으니 하셔도 되며, 연도의 지름은 외경 기준 150mm 입니다.
VG1 파이프 150A 내경이 154mm 이므로 통과가 가능하며, 200A는 여유가 있어서, 연도와 구조체 사이에 글라스울 단열재를 충진해야 합니다.
연도의 고정은 보일러 업체에서 하게 하시면 되세요.
G 바가모수 04.25 23:01
관리자님 제가 건축지식이 부족하여 이해가 안 가서 그러는데 내장 마감전에 보일러를 먼저 설치하는 게 맞다면 석고작업과 타일작업은 어떻게 해야하는건가요? .....
M 관리자 04.26 10:02
아.. 죄송합니다.
제가 이야기한 내장 마감은 연통을 둘러싼 마감을 의미했습니다.

마감의 종류를 알 수는 없으나.. 예를 들어 고질적인 문제가 연도를 설치하고 연도 주변 실링을 마감재에다만 하다 보니, 구조체와 연도 사이에 충진 등을 하지 않고 넘어가서 그렇습니다.
2 권희범 05.01 21:58
외벽 합판과 방습투습지 설치 후 합판에 구멍을 뚫어 pvc슬리브를 설치합니다.

1.100a pvc(외경 114mm) 양쪽에 미리 4mm 정도의 구멍을 뚫어 둡니다.
2. 스터드 한쪽에 114mm 홀쏘를 딱 붙여 구멍을 뚫고
pvc파이프를 꼽습니다.
3. pvc에 뚫어둔 구멍이 스터드를 향하게 돌립니다.
4. 파이프를 바깥쪽으로 구배를 살짝 주고 파이프 구멍에  25mm 피스를 꼽아 코너드릴로 스터드에 고정합니다.
(이게 좀 어렵습니다. 이 작업이 어려우시면 컷팅반도라는 구멍이 뚫린 띠철로 파이프를 고정해도 되는데 고정이 약하면 움직이고 강하면 파이프가 살짝 타원형이 됩니다)
5. 피스 머리에 테이프를 작게 잘라 붙여줍니다.

돌출 길이는 외부는 최종 마감선보다 살짝만 짧게, 내부는 마감보다 3~4cm 튀어나오개 해주시면 됩니다.
그리고 나중에 연도는 가스보일러용 ff연도를 사용하시구요. 기름보일러에도 맞습니다.
왕이라고 부르는 연도 마감링 중에 스텐제품이 있습니다. 연도에 포함되어 있는 건 플라스틱 이구요. 스텐왕으로 마감하시면 변색이나 경화 없이 오래 사용하실 수 있습니다.
M 관리자 05.02 13:12
감사합니다.