설계/시공관련 질문

상가 창문을 막으려고 합니다.

G 삶의원천 1 500 04.17 18:20

안녕하세요

현장사진을 미처 준비하지 못했습니다.

 

프로젝트 창으로 되어있는 상가 6층에서 학원을 운영중인데 결로가 너무 심합니다.

겨울에 많이 춥기도 하고 블라인드만 내렸을 뿐인데 창 주변으로 성에가 심하게 끼고 물이 줄줄...

건물주가 샷시를 바꿔줄 생각도 전혀 없는 상태입니다.

 

이제 날씨가 점점 더워지니 햇볕이 강해서 고민중에 

그냥 일부 창문을 막고 답답 할 수 있으니 아래 그림과 같이 중앙에 창을 만들고 싶습니다.

 

창문.png

각재를 300간격으로 대고 그위에 이보드를 시공해볼까 했는데 본드로만 잡아야하니

출렁거림이 있을수도 있다해서

각재사이에 아이소핑크를 끼우고 석고2P를 해야하나 어째야하나 고민중입니다.

 

질문.

1. 각재를 대고 바로 이보드 시공이 가능할까요?

2. 각재사이에 아이소핑크를 끼웠을때 기존 창문으로 햇빛이 많이 들어오는데 위험하지는 않나요?(아이소핑크가 녹는다던지?)

3. 저렇게 막는게 맞는걸까요? ㅠㅠ

Comments

M 관리자 04.18 09:17
안녕하세요.

유리 안쪽에서 단열재를 대는 것은 유리가 열파될 수 있어서 권장되지는 않습니다.
다만 오래된 건물일 경우 로이코팅이 없기에 파손의 확률이 낮긴 합니다.

이를 전제로 말씀드리면
각재를 대고, 각재 사이에 압출법단열재 보다는 섬유질단열재 (글라스울, 폴리에스터 등)를 넣는 것이 좋습니다. 압출법단열재의 경우 열을 받으면 휘려는 성질이 강해서 그렇습니다.
그런 후에 표면에 석고보드로 마감을 하셔야 합니다.