설계/시공관련 질문

보강 블럭조 열관류율 적용과 내부온도

G 나무 한구루 5 573 03.04 11:05

지자체 공용 주차장 신축입니다.

부득이한 상황으로 소방용 물탱크,펌프,전기 배전반이 1층에 설치되며 기계실은 8인치 보강블럭으로만 되어 있고 그외의 아무런 외피는 없습니다.

 

1. 이렇듯 비주거용 건축물의 열관류율은 어느값을 적용시켜야 하는지요?

 

불럭1.png

 

 

가장 보수적인 외기 직접의 공동주택외 창값인 1.3을 적용해도 문제가 없을런지요?

 

2. 협회의 열관류율을 계산해보면 영하 5도에서 5.75도 산출됩니다.

실지 상황인 영하 15도에서의 실내 온도를 정량적으로 유추할수는 없는지요?

영하 15도에서 실내온도가 얼마 되기에 한 겨울에 물탱크,펌프등이 동파될 우려가 있다는 보고서를 작성해야 하는데 이것을 유추할 방법은 없을까요?

 

 

블럭 열관류율.png

 

 

 

항상 감사드립니다.

Comments

M 관리자 03.04 11:50
이 기계실의 하부(지하)와 옆, 그리고 상부에 다른 난방이 되는 실과 면하고 있는 상태인가요?
G 나무 한구루 03.04 15:26
다른 난방과 접하는면은 전혀 없습니다.

오로지 블록조로 마감되어 있습니다.
아파트 지하실에 있는 기계실의 경우 블럭조 마감이 많은데 그곳의 디테일을 건축사가 그대로 가져온것 같습니다.

문제는 이런 기계실이 1층에 존재하며 외피는 블럭조뿐이라 겨울철 극강 한파에는 기계실의 설비들의 동파가 우려되고 있습니다.

동파가 우려된다는 말밖에는 할수가 없고 외기 영하 15도에서 내부 몇도라는것을 계산할 방법이 없네요.
정량적으로 설명해야 지자체 공무원들이 이해할것 같습니다.

그냥 단열을 해야 한다고만 말해야 할까요?
M 관리자 03.04 20:47
영하 15도에서 실내 온도가 몇도가 될지는.. 그 영하15도 상태가 얼마나 오랜 시간동안 지속되느냐에 달려 있기에, 하나로 답변 드리기는 어려운 부분입니다.
만약 실내에 열원이 없고, 상당히 오랜 시간동안 영하15도라면, 실내 온도도 역시 영하15도에 수렴을 하게 되기 때문입니다.

그러나 전기배전반이 열원이 될 수 있습니다. 펌프는 소방용이라 기대할 수 있는 열원이 아닐 것 같고요.
법적으로는 단열이 필요없으나, 그 지역 외기간접면에 해당하는 단열재라면 동파의 위험은 없을 것 으로 보입니다. 더불어서, 블럭 사이 사이의 틈새에 누기가 다량으로 발생하지 않도록 미장을 해주어야 하고, 지붕 슬라브와 블럭이 만나는 틈새도 유의하시어요.

다만, 외기간접으로 하면 얼지 않을 근거가 뭐냐? 라고 누군가 물으면.. 답을 주기는 어렵습니다.
물론 드릴 수는 있는 기관도 있지만, 컴퓨터 시뮬레이션을 해야 하는.. 용역의 영역이 될 것 같습니다.
G 나무 한구루 03.05 08:19
아.  그렇군요.

외기 직접명이라 설비 동결에 대해 발주청과 상의하고 필요하다면 컴퓨터 시물레이션하는 방향으로 건의하겠습니다.

성실한 답변,진심으로 감사드립니다.
M 관리자 03.05 08:47
감사합니다.