협회를 통해 많은 정보를 얻고 있습니다.
감사합니다.
비드법2종 3호로 내단열을 계획하고 있습니다.
남부지방 부산이라 천장 100T, 벽면 50T 방금 발주했습니다.
천장과 벽체가 평탄하지 못하여 고민입니다.
결로를 방지하기 위해서
콘크리트 부분과 단열재사이에 공간이 없어야 한다는데...
어떻게 시공해야 할까요?
또한 에어 인슐레이션 타카와 단열화스너를 구매해서 시공하면,
시공시간이 절약되고 편리할것 같아서 구매를 고려하고 있습니다.
단열재사이는 우레탄폼으로 기밀을 유지하려고 합니다.
가르침을 부탁드립니다.
감사합니다.
사실상 물리적으로는 이를 해결할 방법은 있으나, 너무 어렵습니다. 비용도 막대하구요.
그러므로, 일정부분 포기하셔야 합니다.
실내측에서 고정을 할 때는 에어타카 사용가능합니다.
평탄하지 못한 면은 단열재를 붙이기 전에 미장으로 평활도를 잡는 것이 좋고, 이 때 주의할 것은 미장면이 다 건조한 후에 단열재를 시공해야 한다는 것입니다.
다른 방법은 단열재를 붙일 때, 몰탈로 단열재면에 미장을 하고 단열재를 붙이는 것인데. 이 때 접착면은 작은 파도 모양이 되어야 합니다. 이를 위한 쇠흙손이 별도로 있습니다. (그림 참조)
출처:http://www.familyhandyman.com/tiling/tile-installation/modern-tile-installation-tips
단열재에 몰탈를 발라서 고정하려고 하셨는데...
몰탈은 어떤걸 사용해야하나요?
몰탈에 본드를 혼합해서 시공하나요? 몰탈만으로 시공하나요?
시공하시는 분에게 이야기하면 쉽게 구하실 수 있으실 것입니다.