설계/시공관련 질문

HOVAL 제품에 잡자재 필터박스 시공 문의

G 모미 5 594 02.02 12:28

안녕하세요,피코네에서 많은 정보와 여러 사례들을 보면서 집 컨디션을 높이는데 많은 도움을 받고 있는 유튜브 구독자 입니다.^^ 

 

23년 7월에 새로 입주한 아파트에 전열교환기 교체를 했고 제품은 유럽산 HOVAL FRT-451 모델을 사용중에 있습니다.

전열교환기를 몇개월 사용하면서 필터의 한계때문에 완벽한 미세먼지는 제거 어렵다라는걸 느껴 실내 미세먼지 제로를 목표로 잡자재 필터박스를 사용하려고 알아 보았습니다. 

필터박스 설치위치가 전열교환기 OA쪽에 설치해서 외부로 들오는 공기중에 벌레나 미세먼지등이 걸러져 기계쪽에도 깨끗한 공기가 들어오니 기계 관리적인 면에서도 좋겠다는 생각이 들어, 잡자재 제품 문의를 드린결과 HOVAL제품은 양쪽의 압력차로 누기율을 낮추는 방식이기 때문에 OA쪽이 아닌 SA쪽에 설치를 해야 한다는 답변을 받은 상태입니다.

제가 알고 있던 지식과 알려주신 정보에 혼선으로 중심을 못잡고 있는 상황에 전문가분들이 많으신 피코네에 이렇게 노크를 하게 되었습니다.

 

1.필터박스 설치 위치를 OA쪽으로 한다고 했을때 발생되는 문제점들이 있을까요? 

 

2.SA쪽에 설치를 한다면 SA쪽에 기본적으로 사용하고 있는 F4필터는 제거 해도 되는 걸까요?

(당연히 있으면 좋겠지만 공기압손실 최소하 하고자 하는 단순한 생각으로...)


Comments

10 잡자재 02.02 13:36
안녕하세요. 잡자재입니다.^^
해당제품은 급기측 FAN의 위치가 OA에서 실내방향을 향하고 SA측에 필터가 있음으로 팬과 필터사이에 양압이 걸리게 되며 배기측 FAN은 EA에 위치하고 필터가 RA측에 있음으로 음압이 걸리어 압력차로 PURGE기능이 일어나는 구조입니다.
따라서 필터박스를 OA측에 설치하고 SA측 필터를 제거하게 되면 열교환소자에 강하게 걸리던 양압이 상대적으로 느슨한 양압으로 바뀌게 됩니다. 따라서 기존에 양압으로 생기는 PURGE기능이 감소될 수 있습니다. 만약 OA에 설치를 한다면 SA측에 필터를 유지해서 양압이 걸리도록 해주셔야 기존의 PURGE기능을 유지할 수 있습니다.

실내 미세먼지의 주된 원인은 필터의 누기율보다는 외기의 침기일 확률도 있습니다.
예를 들어 고층건물의 경우 겨울철 연돌현상이 발생하여 외부의 공기가 유입될 수 있습니다.
필터박스를 설치하시기 이전에 SA측 필터에 헤파필터를 적용해 보시고 SA 디퓨져 토출구 부분에서 공기질을 측정해보신 후 필터박스 설치를 결정하시는게 좋겠습니다.
G 모미 02.02 14:52
상세한 답글 감사드립니다.^^ 일단 말씀해주신데로 국내 헤파필터 제작업체에 주문넣은 상황이고 헤파필터 교체후 측청치가 어떻게 될지 확인해보겠습니다. 감사합니다.
10 잡자재 02.02 15:26
모미님 추측컨대 헤파필터 제작이 어려울 것으로 보입니다.
필터사이즈가 기성품과 동일해야 하는데 주문제작으로는 호발의 기성품처럼 플라스틱 케이스를 만들 수 없어 아마도 만들 수 없으실 것으로 보입니다. 호발 본사에 문의하셔서 헤파필터를 구매하셔야 할 것으로 보입니다.
G 모미 02.02 20:36
저도 제일 걸리는 부분이 hoval필터 테두리가 플리스틱으로 딱딱한 재질이다보니 주문제작으로 과연 가능할까 의구심이 들면서도 실험차원에서 몇만원 버리자라는 마음으로 일단 신청해 놓은상황입니다.애석하게도 호발 본사로 문의 해봤지만 F7이상 등급에 필터는 없다고 하더라구요. 그래서 지금 짱구를 글리고 있는게 호발 정품 필터를 이제 교체할 시기가 다가와 필터 테트리만 잘라내어 그 사이즈맞게 제작 필터를 끼워 사용해 볼까도 고민해보곤 있긴한데...일단 해보고 안되면 잡자재 필터박스를 설치를 해야겠네요. 조언 너무 너무 감사드립니다.(꾸벅꾸벅)
10 잡자재 02.03 17:46
모미님 감사합니다.^^