H빔철골조 단층슬라브 결로예방 단열시공법
1 민폐 (183.♡.251.209)
22
13,654
2015.04.20 22:29
60평 h빔철골조 단층주택(노인요양시설) 신축예정입니다(벽체는 125t내화판넬)
향후에 2층증축계획이라 지붕을 슬라브로 설계하였습니다.
건축허가까지 난 상태인데 시공사 상담 및 아는 지인등을 통해
철골 구조는 특히 결로부분에 하자발생 주의를 많이 들어서
고민입니다.(특히 슬라브 지붕부분)
설계상에는 지붕구조가 몰탈+시멘트액체방수2차+슬라브150T+테크플레이트+스티로플200T로 되어있습니다. 이경우 보가 되는 h빔이 단열이 되지 않아 결로의 원인이 된다고 주위에서 그러더라고요..
시공업자 시담결과
A.B 업체 ; 우레탄 뿜 시공(테크플레이트+보가되는 h빔)
C업체 ; 테크플레이트밑+보가되는h빔에 열반사재(테크론)부착 후 천정석고보드위에 열반사재(약50T) 시공.
1.어떤게 올바른 시공법인가요?
대부분 우레탄뿜칠을 대안으로 내놓는데 c업체의 시공법에도 문제가 없는지요?
2.혹 다른 좋은 시공법은 없는지요?
3.혹 우레탄뿜 시공을 해야 한다면 경질로 해야 하나요 아니면 연질로 해야 하나요?
4.스티로플 200T에 맞먹는 뿜 시공두께는 어느 정도인지요
5.노인요양시설인지라 우레탄 뿜 시공이 소방법이나 건축법에 문제가 되지는 않는지요?
착공은 서둘러야 되는데 갈피를 못잡겠습니다
소중한 답글 부탁드리겠습니다^^
1. 질문주신 것에만 집중하겠습니다. (나머지는 상세도도 없어 어차피 판단할 수도 없구요..)
2. 두가지 중에 하나를 고르라면, A,B를 선택하겠습니다. 다만 뿜칠을 한 후에 실내측에 꼭 석고보드 두겹은 시공되어야 합니다. (내화규정)
3. 경질폼으로 하셔야 하며, 밀도가 반드시 30kg/m3 이상이어야 합니다. (이를 확인하고, 확답을 받으십시요..)
감사합니다.
근데 혹 경질폼을 선택해주신 이유는..?
사실 경질폼은 화재시 유해가스때문에 꺼려졌던 부분이라
인터넷상에서는 수성연질폼으로 시공하는 사례도 본겄같아서..
경질폼이든 연질폼이든 불이 나면, 결국 같습니다. (물론 연질폼이 덜 타겠죠..)
그래서 천장에 화재 확산시간을 벌어 주는 석고보드 두겹이 반드시 시공되어야 한다고 말씀드린 것입니다.
연질폼은 습기가 통과합니다. 그러므로, 내단열로 사용될 경우 천장 속으로 올라간 습기가 결국 문제가 되어 하자로 이어지는 것은 시간문제 입니다.
밀도를 말씀드린 것은, 경질폼이 말씀드린 밀도보다 낮을 경우, 수축하는 비유리 커져서, 탈락이 되어나 벌어질 수 있기 때문이었습니다.
수성연질폼은 난연성 및 유독가스유해정도에서 경질폼에 비해 상당히
양호한 것으로 판단되는데(물론 아예 유해성이 없는것은 아니지만..)
저밀도 구조라 단열성에서 떨어 지는 듯..
혹,
1.수성연질폼을 설계도상의 스치로플200만큼의 두께로 시공한다면..스티로플200m와똑같은
단열효과를 볼 수있는지요?
2.그렇다면은 단열기준에 맞는 시험성적서를 제공할 수 있는 제품이 있는지요?
경질폼을 추천해 주셨는데.. 노인 요양시설이라는 특수성때문에 가급적 유해성이 덜하고 단열효과도 보는 단열재를 찾다보니 답답한 마음에 이렇게 질문드립니다
아 ~ 습기때문이군요 안되겠네요ㅠ
이 시점에서 경질우레탄폼외에다른 좋은 방법은 없을런지요?
철골조의 경우 그 요철이 많고, 빈틈새 등을 고려해 볼 때.. (물론 지금의 상황에서..) 최선은 뿜칠입니다.
경질폼과 연질품이 불에 탈 경우 그 차이는 "상당히"까지는 없습니다. 결국 둘 다 제대로 버틸려면.. 석고보드로 내화성능을 내야할 뿐입니다.
퍼라이트뿜칠등도 존재하지만, 단열성능이 떨어지고..
기타 보드형단열재는 더더욱 안되구요..
당연히 본질적으로는 외단열이 최선이지만, 현재의 상황이 느껴지기에 처음부터 언급하지 않았습니다.
경질우레탄폼에 난연제를 넣어 난연성을 높힌 제품을 주문하시고, 석고보드 두겹을 반드시 시공하시는 것이 최선으로 보여집니다.
(난연제 첨가를 현장에서 확인하는 방법은 토치로 태워보면 금방 알 수 있습니다. ... 그렇다고 시공된 곳에 시험을 하시면 큰일 납니다. 넓은 공지에서 작은 샘플을 태워보셔야 합니다.)
그럼 이 구조체에서 외단열을 할 수 있는 방법이 있나요?
슬라브+단열재+슬라브 또는 몰탈 이라든가..?
제 대화명에서 보듯이 늦게까지 민폐를 끼쳐 죄송합니다.
그래도 너무 친절히 자세한 답변 너무 너무 감사드립니다^^
사실 외단열도 고민중입니다. 근데 가장 정확하고, 경제적인 외단열공법에
대해 아직 답을 못구해서 면담한 시공업체 쪽에서도 확신을 주는 답을 못주셔서..
내일 아니 오늘이군요^^ 오늘 이라도 시간이 허락하신다면 도움을
부탁드 려도 될런지요..
늦은 시간까지 도움주셔서 다시한번 정말 감사드립니다
외단열의 접근에 대해서는 여러가지 대안이 있을 수는 있지만, 아무 것도 없는 상태에서 무언가 조언을 드린 다는 것은 어렵구요..
저희가 최근 관심이 있는 부분이 샌드위치판넬을 이용한 패시브하우스인데요..
이 보다 더 저렴하게 할 수는 없어 보이기 때문입니다.
http://navercast.naver.com/magazine_contents.nhn?rid=1433&attrId=&contents_id=70916&leafId=1433
물론 이 사례는 기밀이라든가, 열교라든가 기타 등등의 계획은 없겠습니다만, 참고하실 만한 작업이라고 생각되어 링크하였습니다.
외단열은 구체적인 도면이 나오면 그 때 조언을 드릴 수 있을 듯 합니다.
감사합니다.
근무중이라 늦게 확인하였네요
도면은 어떤방법으로 보내드려야 하나요^^^
공개적인 질문으로만 답변을 드릴 수 있습니다.
설계사무실에서 받아 전달하는 건데 처음해봐서 잘 열릴지...
그러나, 제가 말씀드린 도면은 이런 기본도면은 아닙니다. 상세도면을 말씀드린 것입니다.
이런 계획도면에 대한 답은 역시 매우 넓은 범위에서 답을 드릴 수 밖에는 없습니다.
예를 들어..
1. 외단열로 하십시요.
2. 외단열로 하더라도 지붕 콘크리트가 외기에 직접 노출되지 않도록 하십시요.
3. 이때 방수를 주의해서 하셔야 합니다.
정도입니다.
그리고, 이런 도면으로는 결국 공사를 하지 못하니.. 담당 건축사께 부위별 상세도면을 달라고 요구를 하셔야 합니다.
다시 보내겠습니다...
외단열로만 하셔야 됨니다.저의집이 2층철골구조인데요 외단열로만으로
시공되었읍니다.
중간중간 스터드볼트 떼우고 하부에 동바리받치고 슬라브집 옥상레미콘 치듯하면 됩니다.
하부에 내장마감할때 반사단열재5T 정도 붙이면 금상첨화,단 상단 외부에 접한 중도리 빔도 반사단열재로 감싸주시면 더욱 좋습니다.
단, 반사단열재 5T는 단열재가 아닙니다. 이를 건축 단열재로 사용하시는 것은 좋지 않습니다.