설계/시공관련 질문

아파트 옥상 트러스 구조 지붕 상태 궁금중

1 가을하늘길 3 909 02.01 00:18

안녕하세요.

 

저희 아파트 트러스 구조의 지붕입니다. 궁금한 점이 있어 문의드립니다.

 

트러스 구조라는 것이 기둥부와 양 끝단에 하중이 분산되는 구조로 알고 있는데 

 

저희 아파트는 트러스의 양끝단부 벽에 고정된 부분은 

위아래로 유격이 가능하게 볼트 힌지구멍이 상하로 길게 나있어서

너트가 풀리면 트러스 끝단에서는 아래로 더 처짐이 발생가능한 구조인 것 같은데 

저런 상태에서도 장기적으로 트러스의 하중분산 구조에 문제가 없는 것인지 궁금합니다.


 


 

KakaoTalk_20240201_001352178.jpg

KakaoTalk_20240201_000243718.jpg

 

KakaoTalk_20240201_000243718_01.jpg

 

KakaoTalk_20240201_000243718_02.jpg

 

KakaoTalk_20240201_000243718_03.jpg

Comments

M 관리자 02.01 01:23
말씀하신 것 처럼 너트가 풀리면 트러스 끝단이 아래로 처질 수 있는 구조입니다.

이 지붕은 지붕 전체 하중의 절반을 조금 넘는 무게를 중앙으로 모아 주는 구조여서 양끝단에 걸리는 하중은 그리 크지는 않습니다만, 너트에 록타이트 금속용 같은 순간접착제를 발라주는 것도 좋은 방법입니다.
1 가을하늘길 02.01 22:52
관리자님 말씀 감사합니다. 한가지 더 궁금한 점은 혹시나 트러스의 양끝단이 처짐이 발생할 경우 트러스의 하중 분산에 문제가 생기거나 할 수도 있을까요?

25년된 아파트인데 다른 아파트의 트러스 구조에 비해 체결부가 엄청 허술해 보여서요.
M 관리자 02.02 10:23
처짐이 있다고 하더라도 하중의 분산 등에 문제가 생기지는 않습니다.
오히려 외부 마감재의 벌어짐 하자로 이어질 확률은 있습니다.