설계/시공관련 질문

렌지 후드 설치

G 스프링베이 1 503 01.31 12:25

안녕하세요~

렌지 후드 관련 질문 드립니다.

이번에 싱크대를 새로 교체하면서 기존 기억자 싱크대 끝에서 반대 끝쪽으로 인덕션을 이동하고자 합니다.

기존에는 후드 배관이 바로 연결이 되어있어 문제가 없는데 ㄱ자 반대 끝으로 바꿀경우 일단 배관이 ㄱ억자로 한번 꺾이면서 배관길이도 상당히 길어집니다. 

대략 길어지는 배관 길이를 보니 180cm에서 한번 꺾이면서 180cm이 나가서 설치가 될 예정입니다.

이렇게 했을경우 바람 쎄기가 약해진다고 하면서 냄새역류와 꺾이는 부분에서 소음 발생 얘기가 있는데

사실 공사일정을 받아놓고 이런 얘기를 들으니 고민이 되어 여쭤 봅니다.

전문가분의 조언을 구해봅니다~

Comments

M 관리자 01.31 12:36
안녕하세요.
배관의 관경을 하나 더 크게 늘리는 것이 최선이고, 그게 아니라면 주름관에서 스파이럴 금속관으로 교체를 하는 것이 차선입니다. 둘 다 별 다른 문제는 없습니다.