설계/시공관련 질문

제조공실 결로로 인한 지붕 마감재 교체

G 초코파이 5 572 01.26 15:42

안녕하세요.

항상 협회 덕분에 좋은 정보를 얻어가고 있어 감사하다는 말을 먼저 드립니다.

 

다름이 아니라 회사 내의 제조 공실 천장에서 결로로 인해서 비가 오듯이 물이 떨어지고 있습니다.

겨울마다 항상 일어나는 현상이라고 합니다.

공실은 항시 20도, 습도 60%를 유지해야하는 상황입니다.

현재 지붕 마감재는 도면 상 '75T 아이소 루프 판넬' 이라고 표기되어있습니다.

 

이러한 상황에서 제가 생각한 방법은 두가지입니다.

1. 현재 마감재 상부에 새로운 마감재를 설치

2. 현재 마감재 철거 후 새로운 마감재 설치

(* 마감재는 불연재료)

 

제조 공실이다 보니 1년 내내 상시로 운영중이며, 회사 휴가나 명절 기간을 제외하고는 공사할 시간이 많지 않습니다.

 

결로를 예방하기 위해서 어떤 방법이 더 나을지 의견 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 01.26 16:27
얀녕하세요.
기본적으로는... 가능만 하다면 기존 지붕에 덧대는 방식이 거의 동일한 성능을 내면서 가격적으로 유리합니다.
다만 기존 지붕이 거멀접기로 되어 있을 것이기에, 그 높이만큼 글라스울로 채우고 새로운 지붕을 올리는 식이어야 합니다. 이처럼 공기가 들어갈 수 있는 틈새만 없다면 괜찮습니다.
G 초코파이 01.30 14:13
답변 감사드립니다.
덕분에 어느 정도 시공 방법은 결정이 된 것 같습니다.

추가로 질문이 하나 더 있습니다.
조금 더 상세한 상황을 말씀드리자면, 제조공실의 온습도를 위해서 항온항습기를 사용중에 있습니다. (온도 조건은 본문에 표기)
지붕에 벤츄레이터나 측면 벽면에 환풍기를 설치해서 내,외기를 순환시키면 결로를 방지하는데 큰 도움이 될까요?
(본문에 말씀드린대로 기존 지붕 위 마감재를 추가로 설치할 예정입니다.)

미리 답변 감사드립니다.
M 관리자 01.30 21:04
도움은 되겠지만 항온항습을 유지하기는 어려울 것 같습니다.
G 초코파이 01.31 08:32
답변 감사합니다!!
M 관리자 01.31 09:49
감사합니다.