구축매매계약후 리모델링을 위한 실측을 다녀왔습니다
리모델링할때 가장 하고 싶었던 것이 환기시스템이였는데
실측을해보니 천고2300에 내부공간은 6전정도밖에 나오지 않더라구요
여기서 일반배관을 넣으면 천장이 너무 내려올거 같아 플랫배관을 꼭 하고 싶습니다
플랫배관은 코어관통과 분배기사용을 할수가 없는걸로 알고 있는데요(이형커넥터사용하면 분배기를 쓸수는 있지만 플랫배관사용이 의미가 없으니까요)
각방으로 들어가는 부분은 인방을 제거하려고 합니다
그림처럼 계획할때 제가 놓치거나 더 생각해야 하는 부분이 있을까요?
배관이 겹치지 않도록 하기 위해 방에도 배기디퓨져를 위치시킨 것으로 보입니다.
집이 기밀하다면 가능한 방법이지만 건물의 기밀성능이 현저하게 좋지 않은 경우 복도측에 급기디퓨져에서 나온 공기가 문 하부를 통해 방으로 유입되는 양보다 P/S등의 틈을 통해 침기되는 양이 더 많을 수 있습니다. 예를 들어 안방의 경우 복도의 SA에서 공급된 공기가 문 하부의 공간을 통해 안방으로 들어와 RA 디퓨져를 통해 배출되어야 하는데 문을 닫았을 때 발생하는 음압만큼 안방 화장실의 P/S의 틈을 통해 오염도가 높은 공기가 유입될 수도 있습니다. 이는 압력차로 인해 발생하게 됨으로 많고 적음은 예측할 수 없습니다.
이런 이유로 아래와 같은 방식을 권장드립니다. 말단 작은 방에 디퓨져를 2개 위치 시킨 것은 배관의 길이가 상대적으로 길기 때문이며, 플랫덕트 설계시 주의하실 부분은 배관 내의 유속을 5m/s로 유지할 수 있도록 배관의 구경을 축관해야 한다는 점입니다. 추가로 메인배관에 디퓨져를 직결로 연결하지 말고 가지관 방식으로 배관을 구경을 축소한 후 디퓨져를 연결해야 추후 디퓨져를 통한 풍량조절이 가능합니다. 감사합니다.
제가 그린그림에서 빨간부분이 sa
파란부분이 ra였습니다
Sa배관이 저렇게 한바퀴를 도는건 생각못해봤습니다
궁금한건 공용부 부분이 모두 배기디퓨져만 있으면 방에비해 공기의 질이 나쁘지 않을까 하는 점입니다
제안해주신 것처럼 설계시 각 방에 급기가 되고 공용부에서 빠져나가면 방과 거실간 압력차이로 환기가 더 잘되는 원리일까요?