설계/시공관련 질문

대리석 외벽마감시 단열재 종류에 대해서 여쭤봅니다.

G 도도 7 997 01.04 18:24

안녕하세요. 항상 많은 정보를 얻고 배우고 있습니다. 현재 오래된 상가주택 리모델링에 있는데 외단열 스타코로 계획을 했으나 단열재 숙성기간이 없어서 그런지 단열재변형으로 인해 주변건물들 모두가 단열재 자국이 생겨있는것을 보았습니다. 물론 정확한 자재와 시공으로 이모든것들이 해결된다면 좋겠지만 그렇지 않은 현실때문에 대리석 마감을 생각하고 있는데 대리석으로 마감을 할때 어떤 단열재와 두께를 시공해야할지 몰라서 도움을 얻고싶습니다. 지역은 남부 지역 울산 입니다. 항상 모든 질문에 답변 주시는 노고에 다시 한번 감사드립니다^^

Comments

M 관리자 01.04 21:01
안녕하세요.

단열재는 어떤 것을 사용해도 무방합니다. 그저 적법한 두께만 유지하시면 되세요.
석재 시공시 유의하실 것은, 석재 고정시 촉가공 시공이 되어야 한다는 점입니다. 당연히 그렇게 해야 하지만, 에폭시 만으로 붙여 두는 것이 제법 있어서 노파심에 말씀드렸습니다.
G 도도 01.04 21:39
답변감사합니다. 흔히 대리석 마감을 할때 열반사 단열재를 많이 시공을 하던데 열반사에 대한 신뢰가 없어서 여쭈어봤습니다. 혹시 xps 50T도 괜찮을까요? 더 두꺼운 단열재를 쓰고싶은데 건물의 외벽이 많이 늘어날까봐 걱정입니다. 건물이 인도의 경계선을 넘어서지만 않으면 100T도 괜찮을까요? 너무 얕은 지식이라 계속 여쭤보게 됩니다..
M 관리자 01.04 22:06
아 신축이 아니라 리모델링인가요?
만약 신축이라면.. PIR 보드가 가성비가 좋습니다.  그럴 경우 70mm 정도를 사용하시면 적법한 두께가 됩니다.
G 도도 01.04 22:14
네 구축 리모델링중입니다~ 신축이 아니라도 PIR보드를 시공해도 될까요?
늦은시간까지 답변 감사합니다. 얼른 쉬시고 답변은 천천히 주셔도 됩니다. 오늘 하루도 수고하셨습니다^^
M 관리자 01.04 22:26
감사합니다.^^

네 두께가 민감하고, 미장마감이 아니므로.. PIR 괜찮습니다.
다만 가격이 높다고 판단되고, 두께에 여유가 있다면 압출법단열재도 괜찮습니다.
그 경우 적법한 두께는 85mm 정도 입니다.

리모델링이고 대수선이라면, 현행법을 지켜야 하므로 위의 두께를 만족해야 하고,
대수선이 아니라면 임의의 두께도 가능한데.. 그래도 최소한 50mm 이상은 되어야 합니다.
G 도도 01.05 18:48
답변 너무 감사합니다. 즐거운 주말 되세요. 많이 귀찮으시겠지만 혹시 또 궁금한 사항이 생기면 글을 적도록 하겠습니다. 아마 저를 포함한 다수의 사람들이 피코네의 도움을 많이 받고 있는 이유가 모두 일일이 답변을 달아주시는 노고에 있다고 생각합니다. 감사합니다^^
M 관리자 01.08 19:06
네 언제든 질문은 환영입니다.
감사합니다.