설계/시공관련 질문

창문 상부의 차양때문에 아우터 프래싱 설치가 어렵습니다.

G panda 3 843 2023.11.29 17:27

차양이 창문 개구부에 바로 붙어있어 4면 아우터 프래싱을 주문했는데 설치할 공간이 없다는군요.

차양 하부의 합판 쪽으로 어떻게든 프래싱을 억지로라도 끼어넣어 설치를 하는게 좋을까요, 아니면 그냥 프래싱 없이 마감하는게 좋을까요?

차양이 있는데 굳이 플래싱이 기능적으로 필요할까요?

Comments

M 관리자 2023.11.30 00:14
이 정도 차양이 있는 상태이고 이 돌출 챠양의 방수 조치가 건전하다면 창문 주변의 후레싱의 기능적 역할은 없어 보입니다.
억지로 끼워 넣는 것도 그리 좋을 것 같지 않고요.

다만 창문 하부의 물끊기 후레싱은 해주는 것이 좋습니다.
G panda 2023.11.30 01:40
네, 감사합니다.
M 관리자 2023.12.01 22:56
감사합니다.