지하상부(주차장 하부) 외단열의 방수 방법?

2 밀리미터mm 3 1,170 2023.11.20 19:09

안녕하세요.

지하층에 근생이 있고 그 상부에 주차장이 있습니다.

 

이 부분에 외단열을 적용하기 위해서 협회게시판의 내용을 보고 적용을 하였습니다. (허가단계)

그런데 이럴경우 방수처리를 위한 코너부분을 어떻게 처리하는게 맞을까요?

평지붕처럼 파라펫을 올리고 코너를 둔각으로 만드는 것이 맞을지

아니면 바닥부분의 방수만으로 충분할지 궁금합니다. 

 

그리고 역전지붕 못지않은 험난한 씨름이 예상되는데...

국내에 이런 사례를 어디서 볼 수 있는지도 궁금합니다. (못찾겠습니다...)

 

스크린샷 2023-11-20 오후 7.08.23.png

스크린샷 2023-11-20 오후 7.02.28.png

 

스크린샷 2023-11-20 오후 7.03.19.png

Comments

10 잡자재 2023.11.22 01:14
지하 외벽은 방수를 할 수 없는 합벽구간인가요?
M 관리자 2023.11.22 02:39
저도 궁금하긴 합니다.

----------
질문에 답변을 드리자면..
턱을 만들 필요는 없습니다. 다만 외부 모서리도 내부 모서리처럼 모서리 각처리를 하셔야 합니다. 그라인더로 모서리를 잘라내도 되고, 면귀를 대고 타설을 해도 됩니다.
그리고 10mm 쇄석과 45mm 쇄석 사이에 부직포는 필요로 하지는 않습니니다.
2 밀리미터mm 2023.11.22 10:53
지하 외벽은 합벽구간으로... 내방수를 해야합니다.
도심에서 외방수를 하기는 어렵더라구요.

답변감사합니다 ^_^