압출법 단열재 xps 방습층 형성 조건에 대한 질문입니다.

G 안녕하세요 2 997 2023.11.18 23:25

기본적으로 xps는 100t 이상이 되면 불투습으로 간주되어 방습층이 따로 없어도 된다고 배웠습니다.

 

그러면 xps를 50t로 2장 시공하면 어떨까요?

 

외벽 - 폼본드 - xps50t - 폼본드 - xps50t

 

이렇게 시공해도 동일하게 방습층이 없어도 될까요? 아니면 폼본드로 인한 공간이 있기 때문에 투습으로 여겨서 방습층을 시공해야 할까요?

 

이미 50t를 사놨는데 100t를 또 사야되나 싶어서 질문드립니다^^

Comments

7 혜성 2023.11.19 12:43
개인적인 의견으로는 XPS 100T 건전하게 취부하시고 단열재조인트에 방습성능을가진 기밀테이프를 붙이는것을 추천드립니다.
10 잡자재 2023.11.20 09:39
저는..... 이미 사놓으셨다니 2겹 시공하시고 조인트 부위만 기밀테이프로 잘 막으시는 걸 추천드립니다. 2겹 시공은 선형열교를 점형으로 바꿔주는 장점도 있기에 겹시공을 하시고 혜성님 말씀처럼 단열재 조인트에 기밀테이프 시공을 하는 방안을 추천드립니다.