설계/시공관련 질문

옥상 에어컨 실외기 패드 질문

G 실외기 6 2,408 2023.11.05 15:56

안녕하세요.

 

패시트하우스협회에 올라온 자료들을 공부해본 결과,

 

옥상에 에어컨 실외기를 올릴경우에

무근콘크리트패드 또는 EPDM패드+빅풋과 같은 방진 시스템을 적용해야 방수층에 손상을 주지 않는 것으로 배웠습니다.

 

요즘 에어컨 업체에서는 아래 사진과같은 방진프레임이라는것을 설치하기도 한다고 합니다.

(에어컨 자재업체에서 기성품으로 판매하는 제품이라고 합니다.)

 

아래 사진과 같은 방진프레임만을 쇄석 위에 바로 사용해도(무근 패드 또는 EPDM패드 없이), 옥상 방수층에 손상을 주지 않을수 있을까요?

 

방진프레임.jpg

 

옥상은 역전지붕의 구조이며 (구조체, 방수층, 단열재, 조경용 배수판, 부직포, 쇄석 순서)

방진프레임을 쇄석위에 바로 올려 놓고 그 위에 실외기를 놓을 계획입니다.

 

대형 실외기이기 때문에 무게는 200kg에서 365kg 사이입니다.

 

항상 큰 도움에 감사드리며

답변해주시면 대단히 감사하겠습니다.

Comments

10 잡자재 2023.11.07 12:45
고하중을 견딜 수 있는 배수판을 적용하고 배수판+부직포 위에 올려주신 사진의 받침을 올려놓고 주변에 쇄석을 채우는 방식으로 하시면 됩니다.
아래 링크를 참고 부탁드립니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000534
G 실외기 2023.11.07 13:11
잡자재님 답변감사드립니다.
첨부한 사진과 같은 실외기 다리도 적용가능할까요?(방수층에 손상이 가지 않을까요?)
10 잡자재 2023.11.07 17:11
네 가능합니다. 쇄석 위가 아닌 배수판+부직포 위에 기기를 설치하고 주변을 쇄석으로 채우시면 됩니다.
G 실외기 2023.11.07 17:45
잡자재님 감사합니다. 배수판+부직포 위에 설치해야하는 이유가 있을까요??
쇄석을 들어냈다가 다시 매꾸는것도 꽤나 힘든일이라서요....
10 잡자재 2023.11.07 17:51
저도 같은 이유로 쇄석 위에 그냥 설치합니다만... ^^;
안에 들어가면 다리가 좀 가려져서 이쁨니다.
물리적인 이유는 없습니다. ㅡㅡ; 굳이 덧붙이면 수평잡기 편하다 정도입니다.
G 실외기 2023.11.08 00:19
잡자재님 친절한 답변 대단히 감사합니다.