설계/시공관련 질문

이중배수드레인 하부 배관 연결

G 설계인 2 1,469 2023.10.02 11:58

20210506152014_427b2f9b343f153322bf693d571c6ddc_hpkv.png

 

단독주택에 이중배수드레인으로 미래인더스트리 제품을 추천해서 설치된 상태입니다

설치된 부분은 상부 옥상, 하부 주차장으로 실내가 없는 구간입니다

하부에 배관에 연결하려고 했더니 입구가 안맞는다고 하는데

제조사 측에서도 일부러 유격을 두려고 규격을 작게 했다고 하더라구요

평상시는 괜찮을것 같지만 겨울철 동파나 배관 중간이 얼면서 물이 넘치지 않을까 염려되는데

혹시 이런 문제는 없을까요?

 

Comments

10 잡자재 2023.10.04 10:01
안녕하세요.
말씀하신 것처럼 하부에 배관이 숫놈이 되어 밖으로 껴지는 구조입니다.
너무 오래전이어서 정확하게 기억이 나지는 않습니다만 제 경우 부틸테이프로 기밀처리를 했던 것 같습니다.
배관에 물이 어는 날씨이면 상부도 결빙상태여서 물이 흐르지 않기에 물이 넘치는 등의 문제가 되지는 않습니다. 오히려 실내측인 경우 배관의 단열 및 소음 측면에서 어려움이 있었습니다.
M 관리자 2023.10.04 15:07
현장에서는 이음매에 접착실리콘으로 마감을 하고, 그 위에 부틸테잎을 감는 방식으로 합니다.
그리고 결로와 소음을 없애기 위해서 배관에는 고무발포단열재를 감아서 마감을 하고 있습니다.
얼 확률은 아주 극히 낮습니다.