설계/시공관련 질문

실내 기계실 도어 상담

4 지람 8 554 2023.09.25 10:51

안녕하세요.

공사 시작 전 검토를 하던 중, 협회에 자문을 구하고자 글을 올립니다.

상황 설명

먼저 상황을 아래와 같이 설명드립니다.

 

1. 협회 인증 주택 수준의 단열과 기밀 성능으로 진행하고 있습니다.

2. 지상2층 기계실의 도어에 대해 자문을 구하고자 합니다.

3. 지상2층 기계실의 도어는 내부에 위치하고 있습니다. 

 

관계 도면

화면 캡처 2023-09-24 175615.png

의견요청

지상2층 기계실 도어 스펙을 결정하는 부분에서 협회의 의견을 구하고자 합니다.

Option A

시스템 도어 (엔썸 케멀링, 레하우, 살라만더 등)

 

주장:

기계실은 실내와 분리하는 게 좋습니다 .비난방 구간이고 가스누출, 소음차단 등 기능적인 면에서 실내공간과 분리되어야 합니다. 일반적인 실내도어를 시공할 경우, 기밀하지 못하여 누기 등이 발생하게 됩니다.

 

Option B

일반 ABS 도어 또는 패킹된 방화문

 

주장:

해당 보일러실에서 실내는 단열공간이 분리되는 위치는 아니기 때문에 일반 ABS문도 상관 없습니다. 

만일 기밀성이나 방화성능이 필요하시다면 패킹처리되어있는 방화문을 사용하는것이 공사비 절감에 도움이 될 것으로 보입니다. 해당 공간에 시스템 도어를 사용하는것은 비용적으로 낭비라고 판단됩니다.

 

---

두 의견 다 모두 일리가 있다고 판단하며 건물 기능과 관련된 내용이고 제 건축 지식으로 판단하기 부족하여, 결정을 내리기 전에 추가적인 의견 구하고자 글을 남깁니다. 

 

감사합니다.

Comments

9 잡자재 2023.09.26 09:12
지역에 따라 다릅니다만 중부2지역이시라면 환기장치와 덕트 표면에 결로가 생길 수 있습니다.
그 이외의 소음문제 등은 ABS도어로 하셔도 전혀 문제가 되지 않습니다.
4 지람 2023.09.26 11:12
@잡자재님 답변 감사드립니다.

환기장치와 덕트 표면에 결로가 생기는 이유는 겨울에 차가운 신선한 공기(O.A)가 공급되는 덕트에 실내 따뜻한 공기가 만나면서 급격한 온도 차로 인해 환기장치와 덕트 표면에 결로가 생기는 걸로 이해했습니다.
9 잡자재 2023.09.26 12:26
넵 맞습니다. 수입 EPP 배관을 사용한다고 하여도 반자내부에 매립되어 배관표면의 대류로 인한 표면온도 상승이 현저하게 낮은 경우 혹은 실내온습도가 높은 경우 결로가 발생할 수 있습니다.
4 지람 2023.09.26 13:27
@잡자재님
상세한 답변 감사드립니다!
M 관리자 2023.09.26 17:38
결로수가 생겨도 그 양이 많지 않기에 ABS 도어로 하셔도 괜찮습니다. 그저 결로가 생길 수 있다는 것만 인지하고 계시면 될 것 같습니다.
4 지람 2023.09.27 13:14
@관리자님
추가로 답변 주셔서 감사합니다.
4 지람 2023.10.23 17:36
@관리자님
안녕하세요, 기계실이 외부 공간이 아닌 내부 공간 즉 단열 공간 내부라도 동일한 의견이실까요?
M 관리자 2023.10.24 01:09
네 그렇습니다.