설계/시공관련 질문

조적 크랙위에 시스템창호 시공 해도되죠?

G 도시재생 5 1,283 2023.07.29 18:04

안녕하세요.

조적벽(미장+벽돌+스티로폼+벽돌+미장) 바깥쪽으로 창문을 걸려고 합니다. 양 옆면, 아래면이 가운데를 기준으로 크랙이 나있어요. 외부에서 보면 조적벽 테두리로 1미리이하 실금이 있습니다. 시스템창호를 바깥쪽으로 달면 크랙이 더진행 되겠죠?

IMG_5831.jpg

 

IMG_5830.jpg

Comments

M 관리자 2023.07.29 18:18
안녕하세요.
맨 외측에 보이는 약 50mm 두께의 연분홍색 물질은 단열재인가요?
G 도시재생 2023.07.30 12:16
페인트입니다. 옆아래 페인트 + 미장 + 벽돌 + 스티로폼 + 벽돌 +미장 입니다. 위는 철콘같아요.
M 관리자 2023.07.30 12:53
알겠습니다.

두 가지로 나누어 말씀을 드려야 할 것 같은데요.

창호의 고정은
외측으로 하실 수 있으나, 이 경우 평철을 이용하게 됩니다. 즉 창틀에서 수평방향으로 평철을 길게 내서, 안쪽의 비교적 양호한 벽돌면에 고정을 하는 방식입니다. 그러므로 외측 고정도 가능은 합니다.

기밀/방수
이 부분이 더 어려운데요.
창호 주변 외부에 별도의 마감재가 들어가지 않는다면, 결국 실리콘 코킹으로 물을 막을 수 밖에 없습니다만 어쩔 수 없는 부분입니다.
문제는 내부인데요. 지금 상태에서는 기밀테잎을 붙일 수가 없는 상태이기도 하고 평철이 안쪽으로 들어오게 되면서 그 위에 테잎을 붙이는 것도 어렵고, 실리콘 코킹도 마찬가지 입니다.
그러므로 창틀 고정 후에 실내측에 벽돌이 드러난 면이라도 미장을 해서, 면을 평평하게 만들어 준 다음 무언가 조치를 하는 것이 좋겠습니다.
G 도시재생 2023.07.31 05:18
항상 답변감사합니다.
M 관리자 2023.07.31 12:25
감사합니다.

설치 후 미장 작업이 작업 순서상 맞지 않는다면, 미장을 미리 해도 되나.. 이 경우 멀쩡한 벽돌을 가려내기가 어렵기에.. 미리 위치를 표시해 두는 것이 좋습니다.