설계/시공관련 질문

조적벽돌 샤시 누수 개선 문의건.

G 양군 6 968 2023.07.18 15:54

 

안녕하세요

 

창문 상단부 누수 관련, 문의드립니다.

창문 누수 해결안으로 첫번째 그림 같은 방법을 제시하셨는데요. 

그림을 보면, 후레싱(강판)을샤시 외부로 처리하였습니다.

 

조적벽돌에샤시가 접하는 경우의 처리 방안을 문의합니다.(조적벽돌선시공 후, 누수)

 

후레싱 골조에 고정하고 구배를 주는데, 조적벽돌쪽을 물길을 어떻게 만들수 있을까요???

 

 

제가 생각 해본 안(아래 그림)은, 조적별돌 쪽으로 경사를 내고, 벽돌로 유입되지않게 후레싱을 상부로 접음.

후레싱은 모인 물을 양쪽으로 물길을 만듬

양쪽의 물이 샤시옆면에 흐르지 않게, 물끊기 처리함.

 

물길을 어디로 내야할까요??

 

제가 생각한 안에 대해 검토부탁드리며, 좋은 의견있으시면 부탁드립니다. 감사합니다.

 

(사진첨부합니다.)

  

Comments

M 관리자 2023.07.18 21:36
양 옆으로 흐르게 하는 것은 가능하지 않습니다.
벽돌 맨 하부와 후레싱 사이의 줄눈에 구멍을 내는 형태 (줄눈 몰탈을 일부러 채우지 않는 방식)로 물을 앞으로 빼야 합니다.
G 양군 2023.07.19 07:36
양옆으로 흐르게 중심을 기준으로 구배를 주고 양옆으로 흐르게 하는것이 어떤부분때문에 안되는것인지 의견 부탁드립니다
M 관리자 2023.07.19 09:15
벽돌 내부에서 물을 돌리는게 적절치 않기 때문입니다.
또다른 누수의 위험도 있고, 내부 곰팡이 확률도 높고, 벽돌 변색의 우려도 있고요.
물은 외부로 배출되는 것이 올바른 접근방법입니다.
G 양군 2023.07.19 10:07
협회에서 제세한 안의 그림이, 조적벽돌과 단열제 사이로 배출(샤시 양옆으로)하는 것으로 생각했습니다. 부연설명 감사드립니다. 추가적으로 문의드립니다.
1. 후레싱을 외부벽으로 물이 배출되게 구배를 주게 되면, 폼 충진을 어떻게 해야하나요?
  - 샤시상부 고정 측면에서 괞찮은지요?
  - 또한 판으로 구배 주면, 폼 충진으로 인해 구배정도가 많이 줄어들것으로 예상되는데,
    샤시 상부를 지지하게 품충진을 했을때, 어떻게 안정적으로 구배를 줄 수 있을까요?
2. 물 외부 배출 시, 구멍을 뚫나요? 벌레(벌)의 유입이 예상되는데 마감한 사례가 있으면 공유부탁드립니다.

많이 배웁니다. 감사합니다.
M 관리자 2023.07.19 23:34
1. 그림은 폼처럼 그려져 있지만 그냥 단열재를 잘라서 접착하는 것입니다. 또한 방수층의 경사가 심하게 그려지긴 했지만, 소량의 물을 빼는 거라서 거의 평면에 가까운 경사면 되세요.
2. 해외는 전용제품이 있으나, 우리나라에서는 그저 줄눈 대신에 통기구를 만드는 방식으로 하게 됩니다.
아래 사진은 해외 전용 제품입니다.
M 관리자 2023.07.19 23:34
우리나라에서는 벽돌 줄눈 사이의 통기부속으로 대체를 하게 됩니다.