설계/시공관련 질문

커튼월의 스팬드럴구간 급배기용 그릴창 시공 및 단열에 관한 질의

1 5lee 7 4,166 2023.07.18 14:20

안녕하세요. 어느덧 2년차가 되어버린 한 설계사무소 직원입니다.

현재 4층 규모의 커튼월 입면이 있는 건물 설계를 진행하는 중입니다.

 

우선 공조기를 설치하기에는 기계실의 규모나 건물의 규모가 여의치 않기에 전열교환기가 들어가야하는 상황입니다. 하지만 전열교환기의 급배기가 빠져나갈 수 있는 곳이 커튼월면에만 가능한 상황이기 때문에, 커튼월 쪽으로 그릴창을 설치하여 급배기를 하는 방식을 찾아보고 있습니다. 또한 해당방식으로 설계시 에너지 부분 인증에 문제가 없는지 여부도 궁금합니다.

 

국내외의 자료를 찾아봤지만 단열재(아이소)로 막고 구멍을 뚫는 방식 외에 그렇다할 소득이 없어 글을 남기게 되었습니다.

 

 

 

현재 도면의 진행 상황입니다. 

 

내부로 수벽을 내리고 단열조치를 한다음 그릴창을 설치하여 급배기를 해결하는 방법을 계획하였습니다. 하지만 지금 현재 계획의 단점은 그릴창과 수벽이 만나는 모서리 부분에서 결로가 방지했을시 실내에도 영향이 있을것 같아 백패널을 사용하는 등 혹시 다른 해결책이 있을시 질의 남깁니다.

 

 

아래의 이미지는 인터넷에서 찾은 한 타워팰리스의 이미지 및 설계도면입니다.

01.JPG09.JPG

위 도면을 참고하여 수벽을 내려 도면을 그렸지만.  해당 타워팰리스의 전열교환기는 발코니에 설치되어있고 내부에 한번 더 단열 조치가 되었기 때문에 단열이나 결로에는 문제가 없을 것 같지만 저희 도면의 경우 직접 실로 연결되기 때문에 문제가 있을 것으로 판단했습니다.

 

 

 

협회의 다른 글입니다.

협회 질의 캡쳐1.JPG

해당 글에서는 덕트 설치방법을 프레임 안쪽에 포맥스-xps단열재-포맥스 및 폴리우레탄폼 접착방식으로 제안을 해주시고 있습니다. 그렇다면 이 방법을 적용해서 그릴창을 더 얇은 것을 사용하고 뒷면에 "포맥스-xps단열재-포맥스"을 설계하여 덕트 구멍을 뚫어 연결하는 방식을 한다면 단열 및 결로에 영향이 없는 것인지 궁금합니다.

 

또 다른 협회의 질의글입니다.

협회 질의 캡쳐2.JPG

 

협회 질의 캡쳐3.JPG

 

해당글에서는 덕트스페이스는 단열이랑 무관하다고 되어있는데, 제가 생각할때 단열조치가 된 외벽으로 덕트가 뚫리는 것이나 수벽을 내려 단열조치를 하고 덕트를 뚫었을때 단열조치에 대한 부분은 동일 할것으로 판단되었습니다. 하지만 마찬가지로 당연히 유리면에 비해서 그릴창이 뚫리는 부분은 단열이 낮을 수 밖에 없고 결로에도 무조건적으로 취약해질거라고 생각했습니다.

 

 

 

마지막으로 정리드리면

 

혹시 건축적으로 커튼월면에 단열과 결로를 잡으며 환기 덕트를 뺄 수 있는 방법이 있는지 여쭙고 싶습니다. 에너지 부분의 인증에 문제가 있는지의 여부도 함께 궁금합니다. 감사합니다.

 

 

 

예시 이미지입니다.

 

04.png

 

04.jpg

 

05.jpg

 

03.jpg

Comments

M 관리자 2023.07.18 17:33
안녕하세요.
몇층 건물인가요?
1 5lee 2023.07.18 17:46
안녕하세요!!
4층건물입니다. 해당도면은 2층까지만 있는 공간의 부분 상세입니다.
전층에 해당 부분상세처럼 그릴창이 들어가야할것 같습니다.
M 관리자 2023.07.18 21:59
이 상황에서 수벽을 내리는 것은 유효해 보이지 않습니다.
그 보다는 덕트만 보내고 덕트의 단열에 집중을 하는 것이 좋겠습니다. 최소 30mm 이상의 고무발포단열재로 감싸는 안이 필요합니다.

그리고 지붕도 당연히 외단열/외방수여야 합니다.
이 부분에 대한 질문은 아니기에 원론적인 이야기만 드리면... 
근거없이 사용하는 "복합"방수라는 용어를 고칠 필요가 있습니다. 시공하는 분에게 정확히 어떤 방수인지, 그리고 그 방수의 시방은 어떤지를 전달할 필요가 있습니다. 고무계아스팔트보다는 다른 물성의 제품이 더 낫기도 하고요.
지금 도면은 5년 내로 누수가 생길 확률이 매우 큰 방식이거든요.
1 5lee 2023.07.19 10:26
친절한 답변 감사드립니다.

현재 그려주신 도면이 최선의 방법으로 보입니다. 하지만 그릴창의 면적이 스케치업 이미지에 보이는 것처럼 덕트 관경보다 넓을 수 밖에 없는 상황으로 함석덕트 제작하여 전열교환기 덕트에 연결하고 그 덕트를 단열조치하는 방법으로 풀어보겠습니다.
추가로 궁금한 사항은 이렇게 조치하였을시 해당 그릴창 부분은 에너지 관련 인증시 덕트 스페이스(창이 아닌 외벽면?)로 봐도 무방할까요?

추가로 단열 및 방수에 관한 조언 감사드립니다!
M 관리자 2023.07.19 23:36
해당 그릴창은 외벽면적에서 제외를 하시면 되세요.
방수에 대한 이야기는 저의 개인적인 오지랍이었는데.. 양해해 주셔서 감사합니다.
1 5lee 2023.07.20 21:29
아닙니다. 어린 후배에게 해주는 조언으로 받아들였습니다. 아직 모르는게 많고 건축이 한가지 정답만 존재하지 않기 때문에, 협회의 많은 질문 및 사례들을 보고 배우려하고 있습니다. 검토해주셔서 감사합니다.
M 관리자 2023.07.21 14:30
고맙습니다.