수고가 많으십니다. 그리고 감사합니다.
저는 건축설계자로써 사내 워크샵을 위해 귀 협외를 통해 많은 도움을 받고 있는 회원입니다.
다름이 아니라 상기 제목과 관련하여 몇가지 상이한 점이 발견되어 질의하고자 합니다
비교자료 : 기술자료/ 2-1 과 에너지절약설계기준 해설서(2010년 108p) "자재의 열전도율"(첨부)
1. 설계기준에는 콘크리트(1:2:4) 의 열전도율이 1.6 W/mk 밀도2,000
기술자료에는 무근콘크리트의 열전도율이 1.6 W/mk 밀도2,000
철근콘크리트의 열전도율이 2.8 W/mk
2. 설계기준에는 시멘트벽돌의 열전도율이 0.60 W/mk 밀도1,700
기술자료에는 시멘트벽돌의 열전도율이 1.40 W/mk
콘크리트벽돌의 열전도율이 1.60 W/mk 밀도 1,700~2,000
(콘크리트벽돌은 무었인가요? ^^ 무지해서)
3. 설계기준에는 벽지-종이계의 열전도율이 0.17 W/mk 밀도 700
기술자료에는 벽지-종이계의 열전도율이 0.21 W/mk 밀도 700
이상 에너지관리공단에서 작성한 해설서와 귀 협회에서 게시한 정보의 대표적인 차이점만 적어봤습니다
현실에서는 에너지절약계획서 제출대상 건축물일 경우 에너지절약설계기준에 근거하여 등급을 취득합니다
그런데 상기와 같이 동일 재료의 전도율값이 상이하다면 어딘지 문제가 발생하지 않을까 해서 질문드립니다
귀 협회의 게시글처럼 철근콘크리트 벽체의 열전도율 2.8이라면 문제가 되지 않을까요?
혹시 공신력있는 관에서 제시하는 각 재료별 열전도율이 있나요?
저희도 정리하지 못한 걸 지적해 주셔서 감사합니다.
해설서를 참조해서 일치시켜 놓도록 하겠습니다. 자료는 독일이나, 일본, 미국의 자료와 국내 자료를 혼합시켜 놓다보니 그렇게 되었습니다.
다만, 말씀하신 것 중에 1번 콘크리트의 경우 우리나라는 철근콘크리트의 열전도율이 있지 않습니다. 그냥 콘크리트 만의 열전도율만 있습니다. 그래서 일반적 벽/바닥배근의 철근량만큼을 넣고 시뮬레이션을 한 결과값을 적어 놓은 것입니다. 해외자료도 교차검토한 결과이구요..
국내에서는 콘크리트 벽체의 경우 1.6으로만 계산을 하는데, 안에 철근이 있어 열전도율이 증가하게 되므로 해설서보다는 좀 더 현실에 가까운 값을 반영한 것입니다.
그래서 표에서는 무근콘크리트와 철근콘크리트로 구분해 놓은 것입니다. 표에 있는 무근콘크리트가 언급하신 "콘크리트(1:2:4) 의 열전도율 1.6 W/mk" 인 것입니다.
나머지는 해설서와 비교를 하면서 수정해 놓도록 하겠습니다.
관심과 지적에 거듭 감사드립니다.