중부2지역은 일반적으로 단열두께를 얼마로 하나요?

G 에너지 2 2,343 2023.04.24 22:25

남부지역엔 익숙한데 서울이 포함된 중부2지역은 낯섭니다..

외기 직간접 외벽,바닥(바닥난방/비바닥난방), 지붕

일반적인 rc구조에서 압출법 보온판을 쓰면 어느정도로 

잡고 계획을 하면 되는지 질문드립니다.

대략 건축물의 에너지절약 계획 별표3 단열재의 두께

정도만 쓰는게 일반적인지도 궁금합니다.

Comments

1 궁내동 2023.04.25 00:40
저는 중부2지역 (성남)입니다.
일반EPS 2종의 경우 외벽기준 135mm가 적절하고 평지붕 역전지붕방수 단열로는 XPS200으로 저는 계획중입니다.
그런데 저는 건축물 3층 9m 이상이라 준불연을 이용해야해서
협회에서 소개되는 디케이보드는 열전도율이 일반 EPS 0.031보다 높은 0.039라서 135는 충족이 안되고 별도로 열관류율 계산해보니 170mm 두께는 되어야 하더라구요...
혹시라도 준불연재를 이용하셔야 한다면 두께를 달리 보아야 하니 참고바랍니다.

관리자님 맞죠? 그나저나 준불연재EPS의 표면은 일반 EPS2종3호 대비 스타코마감시 부착성 시공성에 대한 이슈가 있을까 걱정하고 있습니다만 별다른 문제는 없을까 궁금합니다. 특수난연재가 코팅되어있다고 제품설명이되어 있어서 부착표면이 맨들맨들하다던지....
M 관리자 2023.04.25 02:28
네 맞습니다.^^;;;
무기계코팅이라서 부착력은 괜찮습니다.

-------
에너지 님..
법에서 정한 두께면 되세요. 이미 법이 충분히 강화가 되었기에 그렇습니다.