설계/시공관련 질문

지하층 여름철 결로 대응 / 전열교환기 설치 관련 질문

1 responsibi… 4 1,221 2023.04.23 07:39

지하층 30평 사무실 계약 할려고 합니다.

현재 걱정되는게 결로랑 습도 문제를 어떻게 해야될까 고민이 듭니다.

습도랑 라돈 등으로 환기는 무조건 해야된다고 생각해서  전열교환기 설치예정입니다 현재 전열교환이 중에 AEOL회사에서 나온 복합 환기 시스템 ( 냉방+제습 기능 까지 같이 있더라구요)

도면 보면 구조가 환기 시스템은 이해가 되는데

IMG_5134.PNG

중간에 격벽이없으면 순환이 되나 의문이들고 

IMG_5133.PNG

 

IMG_5132.PNG

 

이런식으로 되면 전열교환이 되는지 ,,제가. 알던 구조랑 다르게 생겨서 의문이 듭니다.

저 제품을 사용해두 되는건지 ,,

혹시 30평대 전열교환기 +제습기 까지 설치시 비용은 어느정도 들까요 ??

캐쉬가 부족해서 패시브건축물에 쓰이는 전열교환기 까지는 아니더라도

대기업 아파트 성능 제품 정도로 사용 했을시  견적이 어느정도 들까요 >?

Comments

1 responsibi… 2023.04.23 07:40
여름철 환기시 지하층은 차갑고 밖에 뜨겁고 습한 공기가 엄청 들어와서 사방에 결로가 생길 것 같은데 .
여름 장마철에는 환기는 하지말고 제습기만 돌리는 형식으로 대응을 해야될지 ...
지하층 결로 관리를 어떻게 하면 좋을까요 ??
1 responsibi… 2023.04.23 08:09
위치는 서울 자양동쪽 건물이고 봉제공장으로 써왔다구 하네여.집주인 말로는 누수는 없다고 하시는데. 천장 뜯어봐야 알겠지만 위에 환풍기 공사 되어있는거 봐서 조금 수정해서 전열교환기 설치후 제습기 3대 정도 두어서 대응할려구 합니다.
10 잡자재 2023.04.23 16:20
안녕하세요.
해당제품은 환기장치+약한 에어컨 이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 하지만 풍량과 냉방용량이 작아 에어컨을 대체하기는 어렵습니다.
제습기와 에어컨을 설치한다는 전제로 일반적인 환기장치 설치가 비용상 유리할 듯 싶습니다.

환기장치의 용량은 면적이 아닌 사용인원수로 결정됩니다. 사용인원 수에 따라 견적도 크게 달라지게 됩니다.
사용 인원 수를 알려주시면 필요한 기기의 용량과 배관의 구경 등을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
M 관리자 2023.04.25 01:24
환기장치와 제습기는 서로 그 목적이 다르기에...
만약 지하층의 실내 공기질이 문제가 될 수 있다면 우선 환기장치는 하셔야 하고, 제습은 그 다음인데, 이 역시 지하층이므로, 제습환기장치든, 제습기를 두던가 해야 합니다.
다만 제습환기장치는 그림에 있듯이 습기를 제거할 때 환기를 하지 않습니다. 제습능력이 작어서 그런 건데요..

사람 마다의 의견차이가 있지만, 저희는 호흡이 더 중요하다고 보고 있기에.. 환기장치를 다시고, 에어컨+제습기의 조합으로 운용을 하시는 것이 어떨까 싶습니다.