설계/시공관련 질문

기초에 단열이 없고 바닥 하부에 비드법 단열재가 들어갈 경우 무근 콘크리트가 필요할까요?

G 황경성 4 2,286 2023.04.06 23:41

현재 RC조의 건물을 건축 중입니다

도면에 따라 건물 기초 하부에 단열재 시공은 하지 않았고 1층 바닥에 T100 eps+무근 콘크리트T80+기포콘크리트T50+보일러,방통몰탈T50 으로 설계가 되어 있습니다.

무근 콘크리트와 기포 콘크리트, 방통 몰탈까지 비용이 많이 들것 같아서 무근 없이 기포콘크리트를 두껍게 치거나 아님 기포 콘크리트 대신 eps 50T로 변경이 가능한지 하자나 법적인 문제는 없는지 여쭙고 싶습니다.

 

그리고 방통 몰탈 피니쉬에 대한 내용들이 많은데 자동 수평 몰탈을 사용하는 것은 어떤지도 여쭙고 싶습니다.

 

직영으로 공사중이라 너무 결정할 것이 많네요 ㅠ.ㅠ

 

도면을 첨부합니다

 

84556307-E0AD-4AC7-9E78-7BBA9D3965E9.jpeg

Comments

10 잡자재 2023.04.07 08:58
저라면 기포콘크리트로 바닥 수평을 잡고 그위에 eps단열재를 깔고 바로 방통을 치겠습니다.
기포콘크리트 80, eps 100, 방통 50 으로 권장드립니다.
화장실 바닥에는 XPS단열재가 적합하오니 XPS단열재 적용을 권장드립니다.
G 황경성 2023.04.07 11:31
화장실에는 기포를 치면 안될 것 같은데 화장실은 그대로 무근을 쳐야 할까요?
G 황경성 2023.04.07 11:32
참 ! 답변 감사합니다
인사가 늦었습니다
M 관리자 2023.04.07 14:18
안녕하세요.
화장실은 무근도 기포도 필요로 하지 않습니다.
다만 바닥의 평활도가 워낙 좋지 않으므로 가급적 단열재를 작은 크기로 잘라서 깔아 주는 것이 요령입니다.
아니면 바닥에 미장을 한번 하고 방수를 하는 것이 더 좋습니다.