설계/시공관련 질문

역전지붕 시공시 두겁 위 철물은 어떤 방식으로 고정하나요?

G 라훌라 5 1,115 2023.04.05 13:13

항상 이 곳에서 많은 것을 배우고 있는 라훌라입니다.  

 

제가 관리하는 기축 건물 옥상 누수하자때문에 역전지붕을 하려고 합니다.

 

매년 반복되는 누수 하자때문에 너무 힘들기도 하고요.

 

지금은 두겁의 크랙에서 물이 새는 것 같습니다.  

 

두겁위를 덮는 마감재를 고정하는 방법을 알고 싶습니다. 양쪽에서 ( 옥상 안쪽과 바깥쪽) 고정을 해야 하는지, 옥상 안쪽에서만 피스 고정하고, 위쪽에는 폼으로 부착하면 되는지 궁금합니다. 

 

바닥  :  삼각면귀하고 코너부분 보강 - 레인타이트 방수( 프라이머 시공후 상도) - 단열재 xps 5cm 두겹 ( 문이 안 열려서 더 이상을 못할 것 같습니다. ) - 부직포 - 쇄석 7cm 

 

파라펫 : 두겁까지 레인타이트 방수 - 단열재 - crc 보드 9mm  

 

이런 식으로 생각하고 있습니다.

 

상업용 건물이라 단열보다 누수가 먼저입니다. 제가 이해하기에는 단열재의 기능이 1번 건물 단열과 2번 방수시트를 태양열로부터 차단시켜 방수성능을 유지하는 목적인것 같은데,  건물 단열을 고려하지 않는다면, 굳이 두겹을 안깔아도 되지 않을까요? 방수시트의 성능 유지를 위해서라면 5-7cm 한장만 깔고, 위에 페데스탈 타일이라도 얹어 놓는게 옥상 활용도가 좋을 것 같아서요. 방수시트의 기능을 유지하기 위한 단열재의 최소 두께는 어느 정도면 될지 궁금합니다. 

 

질문이 두서없네요. 

 

정리하자면 이렇습니다.

 

1. 25cm 정도 되는 두겁을 역전지붕 시공시 마감하는 방법

2. 전체 레이아웃에 문제가 없는지 여부

3. 단열재의 최소두께 정도 ( 이 부분은 단열재의 기능을 제가 잘 못 이해하고 있을 수도 있습니다. )

 

항상 감사한 마음입니다. 

 

Comments

G 누군가 2023.04.05 14:44
1. 두겁의 마감재를 돌로 하시는지 금속으로 하시는지 알려주시면 좋겠습니다. 물론 어느쪽으로 하더라고 두겁의 골조 평활도를 생각했을 때 폼으로 접착 가능할 것 같지는 않습니다.
2. 레이아웃엔 문제가 없는 것 같습니다.
3. 단열재는 한장만 까셔도 됩니다. 두께는 최대한 확보해주시면 좋기는 합니다. 관리자분이 더 정확히 알려주시겠지만 50mm가 최소치 일 듯합니다.
G 라훌라 2023.04.05 15:15
두겁은 금속으로 하려고 합니다. 답변 감사합니다.
M 관리자 2023.04.05 23:22
누군가님 감사합니다.

---------------
금속두겁의 고정은 일반적인 금속두겁과 같습니다.
즉 상부에 바탕철물(주로 각파이프)를 앵커로 박고 금속두겁을 피스로 고정을 하게 되는데.. 여기서 중요한 것은 금속두겁을 평이음으로 연결을 해야 한다는 점입니다.
대개의 경우 금속판을 맞대고 끝내거나 그 맞댐선을 따라서 실리콘 코킹을 하면서 생기는 문제거든요.
나머지는 위의 답변으로 갈음하겠습니다.
G 라훌라 2023.04.05 23:41
답변 감사드립니다.
M 관리자 2023.04.06 00:03
감사합니다.