설계/시공관련 질문

욕실배수배관 부분수리후 방수관련질문입니다.

2 원성대마왕 3 572 2023.04.01 08:42

안녕하세요

 

얼마전 타일작업을 끝내고나서 몇일동안 괜찮다가

 

갑자기 물이 시원하게 안내려가서

 

부분적으로 배관수리하고 물은 다시 시원하게 내려가는

 

상황입니다.

 

다시 방수를 해야할텐데 어떻게 하는게좋을지

 

조언을 구하고자 문의글 올려봅니다.

 

기존에는 마페라스틱 무기질방수가 되어있습니다. 

Comments

10 잡자재 2023.04.01 19:50
매트 콘크리트가 없는 관계로 주변 타일을 방수층까지 조심스레 걷어내고 배관은 모래로 덮고 위에 몰탈로 견고한 바닥을 만든 후에 기존 방수층과 새로 만든 바닥의 조인트 부위를 부직포와 도막방수제로 이어붙여주는게 지금의 최선인 것 같습니다.
2 원성대마왕 2023.04.01 20:19
답변감사합니다. 지금 흙으로 메우고 레미탈반죽으로 기존방수층 높이로 미장을 해놓은 상황입니다.
양생을 얼마나 하고 무기질탄성도막방수를 올려도될지요
10 잡자재 2023.04.01 20:35
무기질 도막방수제는 제품마다 다르지만 함수율 20~40%미만이면 시공이 가능합니다. 그냥 발자국만 안남는정도면 시공이 가능하다고 보시면 될 것 같습니다. 다만 신장율이 낮아 구조체가 견고하지 않은 경우 방수가 깨질 확률이 높습니다. 현재와 같은 상황이 견고하지 않은 상태로 기존방수층과의 조인트 부위에 부직포와 신장율이 높은 wpm003이나 아쿠아디펜스 같은 제품을 적용하는게 좋을 것 같습니다.