15층 상가건물 외단열(비드법 200mm) + 석재마감 신축예정입니다.
1. 창호의 빗물받이 후레싱을 건축사가 하기어렵다고 하고, 국내에 파는 곳도 없다고 하는데, 혹시 사용할 수 있는 제품이나 업체가 있는지요?
2. 옥상 우수관의 배관을 외부노출은 보기싫고, 설치가 어려워, 구조기술사와 협의를 했다고 기둥내에 매립을 해서 하자고 합니다. 설계 도면에는 표기가 안되어 있구요... 15층에서 외부에 우수관이 내려오면 미관상 안좋을 것 같기는 한데, 기동에 100mm 우수관을 매립하는게 괜찮을런지요?
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=jn1000&logNo=223056932190&navType=by
2. 구조적으로 가능하다고 한 구조기술사도 이상하지만... 그게 구조적으로 가능하다고 하더라도 해서는 안되는 방법입니다. 아파트처럼 배관내려가는 작은 공간(PD)를 만들어서 해결을 해야 합니다.
배관의 수명이 건물의 수명과 같을 수 없기 때문입니다.
또한 구조적으로도 안될 수 밖에 없는 것은.. 15층이라면 기둥의 수직근 간격이 좁아서.. 배관이 어딘가에서는 수평으로 나가야 하는데, 그러면 철근의 일부가 벌어지던가 잘라져야 하기 때문입니다.