한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
역전지붕 단열재 질문입니다
G
설계
(211.♡.133.112)
3
1,035
2023.03.29 23:00
역전지붕에서 단열재를 2:1 비율로 설치하는 이유는 무엇인가요?
출력
Comments
10
잡자재
2023.03.29 23:53
182.♡.62.126
안쪽 단열재의 외단열 역할을 하는 외부측 단열재의비율이 2라고 생각하시면 될 것 같습니다.^^
안쪽 단열재의 외단열 역할을 하는 외부측 단열재의비율이 2라고 생각하시면 될 것 같습니다.^^
G
ㅇㅇ
2023.03.30 02:04
39.♡.231.127
아래쪽 얇은 단열재가 눌리면서 밀착되길 기대해서로 알고 있습니다.
아래쪽 얇은 단열재가 눌리면서 밀착되길 기대해서로 알고 있습니다.
M
관리자
2023.03.31 11:10
125.♡.80.15
이유의 중요도 순서는...
1. 단열재 끼리도 외단열이 되는 것이 좋기 때문입니다.
아시다시피 역전지붕은 소량의 물이 단열재까지 내려 가는 것을 전제로 합니다.
단열재가 1:1의 비율이라면 단열재와 단열재 사이의 물이 어는 온도 가까이 내려갈 수도 있어서 그렇습니다.
2. 두께가 얇은 단열재가 아래로 내려가서, 최대한 콘크리트에 밀착할 수 있는 확률이 높아지기 때문입니다. 즉 위에 ㅇㅇ님 답변과 같습니다.
이유의 중요도 순서는... 1. 단열재 끼리도 외단열이 되는 것이 좋기 때문입니다. 아시다시피 역전지붕은 소량의 물이 단열재까지 내려 가는 것을 전제로 합니다. 단열재가 1:1의 비율이라면 단열재와 단열재 사이의 물이 어는 온도 가까이 내려갈 수도 있어서 그렇습니다. 2. 두께가 얇은 단열재가 아래로 내려가서, 최대한 콘크리트에 밀착할 수 있는 확률이 높아지기 때문입니다. 즉 위에 ㅇㅇ님 답변과 같습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
1. 단열재 끼리도 외단열이 되는 것이 좋기 때문입니다.
아시다시피 역전지붕은 소량의 물이 단열재까지 내려 가는 것을 전제로 합니다.
단열재가 1:1의 비율이라면 단열재와 단열재 사이의 물이 어는 온도 가까이 내려갈 수도 있어서 그렇습니다.
2. 두께가 얇은 단열재가 아래로 내려가서, 최대한 콘크리트에 밀착할 수 있는 확률이 높아지기 때문입니다. 즉 위에 ㅇㅇ님 답변과 같습니다.