설계/시공관련 질문

동결선 관련

1 조정환 7 5,797 2011.11.23 11:05
수고 많으십니다. 용인에 사는 조정환이라 합니다.
여러 자료와 소중한 글들 잘 보고 있으며 항상 감사하게 생각하고 있습니다.
주택 기초 동결선 적용에 대하여 문의 드릴 내용이 있어 글을 올리게 되었습니다.
 
 1층 바닥이 GL에서 1m 이상 인 주택에서 GL 밑으로 동결선 적용을 하지 않고(GL에서 부터 기초 시공) 기초 외부에 성토(가로 세로 1m)를 해서 채운다면 동해의 우려가 있겠는지요?
 제 개인적으로 외부 성토 높이만 보면 문제가 없으리라 보이지만 폭이 1m 인 관계로 문제(기하학적 열교?)의 소지가 있어 보입니다만 어떻게 생각 하시는지 설명 좀 부탁 드립니다.
 
또한 상기 구조에서 기초 단열을 했을 때 패시브하우스에 적용이 가능한지도 부탁 합니다.
 
감사 합니다..
 
아! 한가지 추가 할게 있네요.  패시브 하우스 시공시 단열재로 그라스울을 쓰는 경우가 있던데 그라스울의
 투습 성능이 어찌 되는지요?

Comments

M 관리자 2011.11.23 22:44
안녕하세요.

기다리실까봐 일단 미리 글을 올립니다. 말씀하신 사항은 1m로는 미흡해 보입니다만, 시뮬레이션을 한번 해 보고 답변을 드리도록 하겠습니다. 주말은 되어야 시간이 날 듯 하여 글을 미리 드립니다.

글라스울의 투습성능은 투습저항계수가 0.5이므로 150mm 글라스울의 sd값은 약 0.075m 로 계산될 수 있으므로 투습이 매우 잘 된다고 보실 수 있을 것입니다.
1 조정환 2011.11.24 09:41
목이 빠지려다가 다시 들어 갔습니다^^  답글 감사 합니다.
1 조정환 2011.11.29 09:22
관리자님이 무척 바쁘신 모양이네요!?
M 관리자 2011.11.29 10:25
ㅠ 아닙니다  GL+1미터의 경계조건에 대한 국내 표준이 없어 해외자료를 참조하며 하느라 그렇습니다  조금 더 기다려주시면 감사드리겠습니다
1 조정환 2011.11.29 11:02
해외 자료까지 참조 하시다니 공연히 일을 만들어 드리는 것 같아 송구스럽습니다. 감사 합니다..
M 관리자 2011.11.29 22:55
별 말씀을 요.. 일단 결과 올려드립니다.
결과로는 괜찮게 나옵니다. 동결심도로 부터도 벗어나 있고. 다만 지중선위에 바로 세우시는 것은 동해를 떠나 불가능합니다. 기초편에도 적었듯이 통상적으로 GL-300까지는 절토한 곳이 아니라면 퇴적흙이기 때문에 지내력이 나오지 않습니다. 최소한 300mm는 흙을 긁어 내고 기초작업을 하셔야 합니다.
또한 그림에는 촛점이 아니라 표현하지는 않았습니다만, 그림처럼 1층 바닥레벨이 성토된 흙의 상부레벨보다 낮게 되어서는 않됩니다. 골조크랙에 의한 누수의 위험이 있습니다. 주변에 쇄석을 처리하신다 하더라두요..
그 점만 주의하시면 동해의 위험은 없어보이며, 좀 더 안전을 기하려면, 기초수평단열 또는 성토를 직각으로 만들지 마시고 사선으로 성토를 하시면 될 듯 합니다.

장시간 기다리시게 하여 거듭 죄송합니다.
1 조정환 2011.11.30 11:16
여러모로 도움이 많이 되었습니다. 자세하고 확실한 설명 감사 드립니다.

다음에 궁금한 사항 문의 드리면 그 때도 잘 부탁 합니다^^