설계/시공관련 질문

단열재 시공시 틈새에 대해서

2 풀신 4 978 2023.03.18 10:26

예전에 단열관련 영상에서 2mm 틈은 괜찮다고 하셨는데요

 

단열재시공 할 때 단열재 붙이고 

 

다음 단열재 붙을 때  단열재 옆면에 우레탄폼을 쏘고 다음 단열재를 붙이더군요


굳이 우레탄폼 쏠 필요 없이 밀착해서 붙이면 되는거지요? 

 

우레탄폼을 쏘니 우레탄폼이 계속 부풀면서 단열재들끼리의 평활도가 자꾸 안 맞게 되기도 하고요. 

 

답변 감사드립니다~

Comments

M 관리자 2023.03.19 10:43
네 밀착해서 붙이시면 되세요.
G 박새암 2023.03.25 19:21
반대로 생각하면 미리 간격을 주고 붙여놓고 틈을 우레탄으로 매우면 안되나요?
3 green건축 2023.03.26 09:02
질문하신 내용이 더 나을 수 있습니다.
단열재가 허용오차가 있기 때문에 아무리 밀착시공 한다고 해도 두 장을 서로 맞대면 폭이나 길이방향 모두 틈이 발생할 수밖에 없습니다. 그래서 아파트와 같은 경우 바닥에서부터 천장까지 한 장으로 붙일 수 있게 주문 생산한 단열재를 사용합니다. 

또한, 틈을 10~15mm정도 벌려서 단열재 선 부착 후 우레탄 폼 건을 가장 안쪽에 집어넣어 낮은 압력으로 충전하여 전 단면 모두 빈틈없이 채우면 됩니다.
M 관리자 2023.03.26 15:59
그래도 일부러 틈새를 벌리기 보다는.. 시공시 밀착을 원칙으로 하고, 어쩔 수 없는 틈새를 처리하는 것이 좋겠습니다.