설계/시공관련 질문

경사지붕 관련 문의

2 K13AC 7 796 2023.02.14 02:36

안녕하세요.

 

경사지붕에 대하여 질문드립니다.

경사지붕 외단열용 단열재는 단열재의 변형이 올수 있기 때문에 XPS보다는 EPS를 권장한다는 내용의 글을 보았습니다.

 

1. 그렇다면, 이때 사용하는 EPS도 숙성되어야 하나요? (준불연 EPS 사용예정입니다.)

숙성되지 않은 준불열 EPS를 사용한다면 XPS를 사용하는것과 별반 차이가 없을까요?

 

현재 경사지붕이 시공될 곳의 조건은 아래와 같습니다.

1. 면적 약 40m2 의 옥탑 지붕

2. 멤브레인의 대안으로 부직포가 부착된 시트방수 시공

3. 설계 및 시공된 골조 구조상 통기층을 만들수가 없어서 아쉽지만 통기층을 생략할 예정입니다. (3면이 파라펫으로 막혀있음)

4. 숙성되지 않은 준불연 EPS를 사용하게될 확률이 높음

 

2. 위 조건에서 최선의 방법으로 시공할수 있는 방법을 알려주시면 감사드리겠습니다.

읽어주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.02.14 10:33
1. 외단열미장마감이 아니라면 숙성제품을 사용하지 않으셔도 괜찮습니다. 다만, 치수변형은 있을 수 있으므로, 미리 주문을 하시고 현장에서 최대한 시간을 두고 보관을 하시면 되세요.

2. 3면이 파라펫으로 되어있다고 하셨는데.. 해당 부위의 단면도를 올려 주실 수 있으실까요?
2 K13AC 2023.02.14 19:14
1. 감사합니다.
2. 그림과 같이 외쪽지붕 형태인데 거더, 선홈통 부분을 제외한 나머지 3면이 파라펫으로 둘러쌓인 형태입니다.
M 관리자 2023.02.14 20:38
외쪽 지붕도 통기층은 만들 수 있으며 만들어 주는 것이 좋습니다.
개념은 아래와 같고,
https://coveredbridgeprofessionalhomeinspections.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/V044-Attic-Ventilation-for-Shed-Roof.jpg

실제 실행도면은 아래와 같습니다.
https://s3.amazonaws.com/finehomebuilding.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2016/04/09121155/hb099QA01-01_lg.jpg

해외에는 아래와 같은 전용 제품이 있지만, 우리나라 금속지붕을 하는 회사에 개념만 설명해 주시면 쉽게 구현이 가능합니다.
https://youtu.be/8o8TnM9GAI0
2 K13AC 2023.02.15 05:29
관리자님 개념도, 실행도면 그리고 동영상까지 첨부하신 자세한 설명에 감사드립니다.

아쉽게도 지붕업체에서 통기층을 만들어 본적도 없다고하고, 통기층과 멤브레인에 상당히 부정적이라 설득이 매우 어렵습니다.
멤브레인은 부직포가 부착된 시트방수로 대체하고, 통기층은 어짜피 면적이 작은 옥탑 지붕이므로 그냥 생략을 해야할까 고민중입니다...
M 관리자 2023.02.15 13:34
결정은 현장에서 책임을 지는 사람이 하는 것이므로, 그 분의 결정을 따르는 것이 좋습니다.
그래야 하자보수에 대한 책임을 명확히 할 수 있습니다.
2 K13AC 2023.02.18 04:06
답변 감사드립니다..
M 관리자 2023.02.18 21:26
감사합니다.