한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
로이 유리 이중창 관련
1
엘리스
(222.♡.149.238)
4
2,215
2019.05.03 08:33
이중창 내창 외창 모두 로이를 적용한다면
올바른 위치가 어디쯤일까요??
일반적으로는 내창 일면 로이일 경우
외기 1 2 3 4 5 6 7 8 내기
에서 6번에 로이코팅이되는 걸로 아는데
내창 외창 둘다 로이일 경우는 어느 위치일까요?
출력
Comments
M
관리자
2019.05.03 11:08
106.♡.232.158
주거시설이라면... 둘 다 로이를 적용하는 것은 과유불급입니다. 일사에너지 취득이 너무 낮아 질 수 있어서 겨울에 추울 수 있기 때문입니다.
이중창의 경우 대부분 3번면 하나만 코팅 유리를 사용하는 편입니다.
로이유리에는 열차단필름을 붙일 수 없습니다. 붙일 수 있는 유리일지라도, 결국 손해이구요.
주거시설이라면... 둘 다 로이를 적용하는 것은 과유불급입니다. 일사에너지 취득이 너무 낮아 질 수 있어서 겨울에 추울 수 있기 때문입니다. 이중창의 경우 대부분 3번면 하나만 코팅 유리를 사용하는 편입니다. 로이유리에는 열차단필름을 붙일 수 없습니다. 붙일 수 있는 유리일지라도, 결국 손해이구요.
1
엘리스
2019.05.03 12:06
222.♡.149.238
답변 감사합니다
입주 예정인 공동주택의 이중창이 외창 그린+로이 내창 클리어+로이로 구성(3/7번면 로이코팅)되어 있어 여쭤봤습니다
과유뷸급이라는 말씀 잘 들었습니다
이미 창문은 다 달려 있어 수정은 불가피하겠군요 ㅠㅜ
근데 열차단필름은 외창 3번면 로이일 경우에 내창 8번면에 붙이는 거군요
다시 한번 감사드립니다
답변 감사합니다 입주 예정인 공동주택의 이중창이 외창 그린+로이 내창 클리어+로이로 구성(3/7번면 로이코팅)되어 있어 여쭤봤습니다 과유뷸급이라는 말씀 잘 들었습니다 이미 창문은 다 달려 있어 수정은 불가피하겠군요 ㅠㅜ 근데 열차단필름은 외창 3번면 로이일 경우에 내창 8번면에 붙이는 거군요 다시 한번 감사드립니다
M
관리자
2019.05.03 12:59
106.♡.232.158
네.. 8번면 밖에는 붙일 수 없으나, 이 역시 붙이지 않는 것이 좋습니다.
----------
이 글을 읽으시는 다른 분을 위해서...
아파트에 통상 외측 유리에 "그린"유리는 많이 사용하나.. 색유리는 열선흡수율이 높아서 그닥 좋은 선택이 아닙니다.
그냥 투명+로이유리로 가는 것이 낫습니다.
네.. 8번면 밖에는 붙일 수 없으나, 이 역시 붙이지 않는 것이 좋습니다. ---------- 이 글을 읽으시는 다른 분을 위해서... 아파트에 통상 외측 유리에 "그린"유리는 많이 사용하나.. 색유리는 열선흡수율이 높아서 그닥 좋은 선택이 아닙니다. 그냥 투명+로이유리로 가는 것이 낫습니다.
1
엘리스
2019.05.03 14:14
222.♡.149.238
감사합니다^^
감사합니다^^
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
이중창의 경우 대부분 3번면 하나만 코팅 유리를 사용하는 편입니다.
로이유리에는 열차단필름을 붙일 수 없습니다. 붙일 수 있는 유리일지라도, 결국 손해이구요.
입주 예정인 공동주택의 이중창이 외창 그린+로이 내창 클리어+로이로 구성(3/7번면 로이코팅)되어 있어 여쭤봤습니다
과유뷸급이라는 말씀 잘 들었습니다
이미 창문은 다 달려 있어 수정은 불가피하겠군요 ㅠㅜ
근데 열차단필름은 외창 3번면 로이일 경우에 내창 8번면에 붙이는 거군요
다시 한번 감사드립니다
----------
이 글을 읽으시는 다른 분을 위해서...
아파트에 통상 외측 유리에 "그린"유리는 많이 사용하나.. 색유리는 열선흡수율이 높아서 그닥 좋은 선택이 아닙니다.
그냥 투명+로이유리로 가는 것이 낫습니다.