설계/시공관련 질문

주방환기(직배기)관련 도면 질문입니다.

1 라온이 3 2,283 2023.01.13 21:18

직배기 1.png

 

직배기 주방확대.png

 

 

우선 전열교환기, 주방직배기를 같이 하게되며. 전열교환기에 대한 지식은 나름 있는데. 주방직배기에 대한 지식이 부족해서 질문드립니다.

 

첫번째 사진은 환기 평면도 입니다. 슬리브 연결한 b.d.d에서 주방 후드까지 거리가 1305가 나옵니다.

두번째 사진은 해당타입 주방 확대도입니다. 주방후드까지 거리가 1500정도 나옵니다.

1.같은 도면인데 거리 차이가 날 수 있나요?

2.평면도와 주방확대도에서. 저는 어느쪽을 믿어야 할까요? 둘이 치수가 다릅니다.

3.보온을 1.5m까지 해야하는 걸로 알고있는데 보온 스파이럴(10t)를 1.5를 걸게 된다면 환기 평면도에 1305에 걸립니다. 근데 주방확대도에서는 보온스파이럴을 먼저 걸고. 나머지쪽은 pa(비보온)으로 걸면 될거 같은데.  보통 환기평면도와 주방확대도 수치는 다른가요??

Comments

10 잡자재 2023.01.14 00:17
위에 도면은 후드의 연결부위로 밑에 도면은 렌지의 중심으로 수치가 나온 듯 싶습니다. 현장에서 상황에 맞춰 맞출 수 있는 오차이니 신경쓰지 않으셔도 괜찮습니다.
보온보다는 역류방지댐퍼를 단열재 라인에 맞춰서 삽입하는게 더 좋습니다.
댐퍼가 후드에 일체형으로 달려있고 배관에 단열이 잘 되어있는 상태에서 열려있는 후드캡을 통해 차기운 외기가 유입되면 배관이 차갑게 식게되고 그 때 조리나 샤워등으로 습한공기가 나가게되면 결로가 생길 수 있기 때문입니다
G 내집을지어보자 2023.01.14 09:49
두 도면이 치수기준점이 다르네요. 잘 보시면 위의 도면은 기준점이 단열재 중심선이고 아래도면은 그보다 훨씬 바깥이네요 ^^
1 라온이 2023.01.15 22:51
감사합니다. 덕분에 해결됐습니다