설계/시공관련 질문

건식 온수 온돌이 바닥 결로 해결 가능한지요?

G 고민경 5 6,040 2014.12.29 08:31
 
바닥 결로 질문 입니다..1층인데 지하가 주차장 입니다.
기존 온수 온돌이 시공 되어 있습니다....바닥 습기가 있어 이것이 보일러 누수로 인한
건지 , 구조상 생기는 결로인지 모르겠습니다.
 
정확한 원인 파악하고 대책을 세우겠는데 기존 거실 화장실 및 안방 화장실
그리고 거실 보일러서 내려온 배관에  누수가 발견되어 13년 동안 3번 정도 수리를 했습니다.
동 파이프로 되어 있었습니다.
 
다행히 터지면 지하 주차장에 물이 누수되어 아랫집 피해는 없지만
시공업자 어떤분은 전체를 교체하라하고  이미 터진 상황에선 특히 겨울엔
비용도 천차 만별 입니다...
 
그런 문제도 있어  온수 온돌을 알아보니    건식 온수 온돌이라는게 있더군요..
필름 난방도 있고요...
바닥 단열재 깔고 각 개발한 엑셀파이트 틀을 놓고 엑셀배관 끼우고 열전도판이든 축열판인든
덮습니다..그리고 장판 또는 마루로 마감들 하네요..
 
단점은  바닥 높이가 올라오고 약간 쿠션감이 있는듯한데 업체별로 진동 방지니
그런걸로 대체 영업을 하는거 같습니다.
장점은 당일 시공 당일 가동 및 열효율 높고 전기 절감을 내세우는데
다른것보다 이 시공의 구조가 기존 결로나 바닥 습기가 있는거라면  이 문제를 해결할수 있는
역할을 할수 있는 궁금합니다...
 
 

Comments

M 관리자 2014.12.29 13:50
네..
주택이라면 전기방식은 하지 마시구요. 누진제를 감당키 어렵습니다.
기존 결로와 습기를 해결해 주지는 못합니다. 불편하시더라도..
온수를 모두 제거한 후에.. 바닥의 장판이나 마감재를 걷어 내고, 열풍기 등으로 꽤 오랫동안 말려 주셔야 합니다.
그런 후에 설치한 다면, 다른 문제는 없어 보입니다.

감사합니다.
G 고민경 2014.12.29 14:19
말씀처럼 하겠습니다,
기존 보일러에 엑셀파이프를 연결한다 합니다.
바닥에 단열재를 깔고 그위 엑셀파이프를 시공하는 구조인데 단열재를 깔고 기밀을 형성하는것이
벽체 내단열과 같은 원리로 바닥도 작용되는건지요?
M 관리자 2014.12.29 14:25
그렇지는 않습니다. 온도가 있기 때문에..

다만, 그 단열재 아래에 PE 비닐은 까시는 것이 나중을 위해 좋아 보입니다.
G 고민경 2014.12.29 14:50
답변 진심으로 감사합니다!
M 관리자 2014.12.29 22:27
별 말씀을 요. 감사합니다.