설계/시공관련 질문

경질우레탄보드 일체타설

2 풀신 3 1,581 2022.12.31 16:32

KakaoTalk_20221231_162543942.jpg

 

KakaoTalk_20221231_162543942_01.jpg

 

KakaoTalk_20221231_162543942_02.jpg

 

KakaoTalk_20221231_162543942_03.jpg

 

 

경질우레탄보드(아마도?) 일체타설한 건물인 것 같은데요 

사진 중간중간에 타정기는 요번에 단열뿜칠 분이 했다는데요. 

 

사진 보시면 아시겠지만 

경질우레탄보드들끼리 틈이 생긴건지 좁아진건지 정확하지 않은데요

그렇게 되면서 

보드위에 단열뿜칠했는데 그게 다 떨어져나갔다네요. 

 

제 생각에 비드법에 비해 우레탄보드가 좀 더 콘크리트랑 접착이 안 되서 

그로인해 보드들 사이에 틈이 생기거나 좁아지면서 

박리가 일어난 것 같은데

 

어떻게 생각하시나요??? 

 

감사합니다~~



Comments

M 관리자 2022.12.31 19:07
안녕하세요.

우레탄 보드가 (일체타설로) 시공된 시점이 언제인가요?
2 풀신 2023.01.01 07:17
관리자님 죄송한데 제 건물이 아니라서 정확히 모르지만 신도시 건물이라서요.거의 새 건물입니다.  3~5년 정도 되지 않았을까 생각되네요.
M 관리자 2023.01.01 10:21
질문의 의도는 단열재 일체타설 한 시점과 뿜칠을 한 시점의 간격이 궁금해서 여쭈어 본 것인데요.
본문과 댓글로 추론컨데.., 일체타설을 한 시점은 오래 전이고 뿜칠은 최근에 다시 하신 것 같습니다.

이 현상은 두가지로 나누어 말씀드려야 하는데요.
폴리우레탄보드의 수축현상과 뿜칠 탈락은  (그 시점이 차이가 난나면) 서로 연관성이 없습니다.
우레탄보드는 "밀도를 속인 경우"와 "생산 직후 겨울철 시공한 경우"에 수축현상이 크게 나타납니다.

우레탄보드는 시공 후 몇 년이 경과를 하면 표면이 아주 살짝 부스러지는 성질이 있습니다. (과자 표면처럼). 그 위에 바로 뿜칠을 할 경우 필요한 정도의 접착력을 얻지 못해서 탈락을 하게 됩니다.
이 경우는 비흡수성표면용 프라이머를 칠하고 뿜칠을 하셔야 해요.