설계/시공관련 질문

평지붕 외단열 역전지붕 옥상소방수조 문의입니다.

G 3 1,214 2022.11.04 16:29

안녕하세요.

5층 규모의 상가주택 건축중입니다.

경험 많고 믿음직한 건설사에 공사를 맡겨 다른 걱정은 덜었지만

건축사님, 건설사 모두 역전지붕 공사 경험은 없어 

반대와 계속된 설득 끝에 옥상도 외단열로 마감하기로 결정했습니다.

 

문제는 옥상에 위치한 40톤 소방수조 아래 부분인데요

현재 계획은 

수조 아래 빗살 모양으로 콘크리트 지지대를 여러줄 타설하고

그 지지대의 옆부분만 XPS 단열재로 마감해준 후

지지대의 윗부분은 수조와 직접 닿게 되니

그 위에 수조를 바로 얹는 방식입니다.

 

실외기, 주차장 으로 활용하기 위한 질문글들을 참고하여 

단열재 위 지지판 타설 등을 생각했으나

40톤 수조을 올릴 생각을 하니 단열재의 강도 등이 걱정되어

도저히 엄두가 나질 않습니다.

 

더 좋은 방법이나 보완방법이 있다면 조언 부탁드립니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.11.04 21:36
안녕하세요.
40톤 수조가 기성품이면, 제품을 볼 수 있는 링크를 올려 주실 수 있으실까요?
G Q 2022.11.05 15:12
기초패드 위에 SMC 현장 조립 방식 물탱크 설치 예정입니다.
M 관리자 2022.11.05 22:47
그렇다면 단위면적당의 무게는 그리 높지 않기에 역전지붕으로 하셔도 무방합니다.

단열재 위에 토목용부직포를 깔고, 그 위에 쇄석을 올린 다음 평활도를 잡으면서 H빔으로 건식기초를 만들어도 되고, 단열재 위에 다시 한번 철근콘크리트 매트를 타설한 후에 수조를 올려도 무방합니다.