설계/시공관련 질문

외단열 평지붕 배수 질문입니다.

1 잘살아보세 6 1,401 2022.10.24 22:19

 작은 주택을 시공중인 건축주 입니다.

 오래전 부터 내집짓기에 관심이 많아 즐겨찾고 많은 도움을 받고 있습니다.

 

 질문/하자사례 및 협회 유투브 채널에서 평지붕은 외단열로 시공해야 한다고 해서

 설계를 제 주장대로 하다보니 부족한 점이 많습니다.

 

 저희집은 프리캐스트 콘크리트 모듈로 설계된 주택입니다.

 외단열 평지붕으로 되어 있으며 파라펫을 조적으로 쌓을 예정입니다.

 파라펫에 설치될 배수구를 어떻게 설치해야 할지 막막하여 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.

 지붕 일부분의 도면을 첨부해 드리니 조언 부탁드립니다.

 감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.10.25 00:40
안녕하세요.
지붕의 기울기는 .. 파라펫 쪽이 낮은 곳인가요?
1 잘살아보세 2022.10.25 11:28
지붕 파라펫 좌측 및 우측끝으로 구배를 줄 예정입니다.
M 관리자 2022.10.25 12:50
최선은 아래와 같습니다.

파라펫을 따라서 단열재를 한겹 낮게 깔고, 그 위에 투습방수지와 쇄석을 채우는 개념입니다.
투습방수지 표면이 주된 배수 높이가 되므로 100A 파이프를 파라펫에 매립을 하고, 맨 하부에는 이중배수를 위한 30~50A 파이프를 매립하는 형식입니다.

주의할 것은.. 주된 배수 파이프는 지름이 커서 주변 방수처리가 쉬우나, 아래의 이중배수구는 작은 지름이라 방수처리가 용이하지는 않습니다. 작업하시는 분이 신경을 써야 할 부분입니다.
영 어려우면 아래 쪽에 75A 파이프를 사용하셔도 괜찮습니다.
1 잘살아보세 2022.10.25 15:25
조언 감사드립니다.
1 잘살아보세 2022.11.28 20:09
유투브 시청중에 궁금한 사항이 있어서 글 올립니다.
만일 구배시공을 하지 않은 상태에서
위의 그림중 빨간색 배관(하부 이중배수)를 제외하고 또한 투습방수지도 제외 가능한지요~
M 관리자 2022.11.28 21:32
투습방수지는 제외가 가능하나, 붉은 색의 이차배수구는 뺄 수 없습니다.