설계/시공관련 질문

환기구 관련 질문입니다.

1 별이해님아빠 3 968 2022.10.04 15:21

안녕하세요.

서울에서 작은 RC조 집을 짓고 있는 건축주입니다.

항상 협회에서 많은 도움을 받고 있습니다. 감사합니다.

 

현재 저희집에서 환기구가 3개(화장실 환기구 2개, 주방 후드용 1개) 있습니다.

열회수환기장치도 별도 설치 예정이고요.

이와 연관된 질문 2개 입니다.

 

1.  원래 설계는 2층 주방에서 바로 후드가 외부에 나가게 되어 배관길이가 60cm정도 였습니다.

그런데 옆집분이 (강하게 본인 집으로 주방 냄새 다 넘어온다고) 항의를 해 도로쪽으로 후드 방향을 바꾸기로 했습니다. 그러다 보니 배관 길이가 4m가 좀 넘게 되었습니다. 배관 구경은 125cm 할 생각인데 배기에는 큰 문제는 없겠죠?  후드는 최대 510CHM 정도 용량 것을 사용하려고 합니다.

 # 냄새가 옆집으로 넘어가서 불편을 줄 정도인가요? 

 

2. 현재 설계도면에는 환기구 3개 모두 전동 댐퍼를 설치하도록 되어 있습니다.

일전에 유튜브를 보니 집안에 형성된 양압을 해결하기 위해 중력실리콘댐퍼를 추천하는 것을 봤습니다.

집안에 양압이 걸리면 환풍기를 작동 안 해도 일정 압력이상에서 중력실리콘댐퍼 열려서 양압을 해결하다는 것으로 이해 했습니다.(전동댐퍼는 환풍기 작동시에만 열림) 

저 같은 경우에는 3개 모두 또는 1개를 전동 댐퍼에서  중력실리콘댐퍼로 설계변경하여 설치하는 것이 좋으까요?

예전 자료를 보면 중력식 보다는 전동댐퍼를 추천하는 글들도 있더라고요.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=44630#c_44642

 

감사합니다.

Comments

10 잡자재 2022.10.04 18:33
1.  넵 125mm 배관이면 가능합니다. 다만 후렉시블 배관이 아니라 PVC 관을 사용하시길 권장드립니다. 옆집으로 넘어가는 냄새는 요리의 종류에 따라 시간에 따라 그리고 무엇보다 개인적인 민감도에 따라 불편함의 정도가 다른 듯 싶습니다.

2. 예전의 중력식 댐퍼는 누기율이 상당히 높았습니다. 지금 저희가 취급하고 있는 제품의 경우 누기율이 0%에 가까워 문을 열고 닫거나 환기장치에 의해 양압이 발생할 때 실내압력에 밸런스를 유지시켜 줍니다. 이중 주방후드의 오염도가 가장 높아 주방후드 쪽을 필수로 권장드립니다.
유지보수 측면에서도(전동댐퍼는 모터가 고장날 경우 교체해주어야 합니다.) 중력식 실리콘 댐퍼가 유리하니 3개를 모두 적용하셔도 괜찮습니다.

아래 해당제품 링크를 첨부합니다.^^
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000419
M 관리자 2022.10.04 23:50
실리콘 댐퍼가 개발되기 전까지는 전동댐퍼를 추천드렸었습니다.
1 별이해님아빠 2022.10.05 14:40
답변 감사합니다. 3곳 모두 실리콘 댐퍼 사용해야 겠습니다.