설계/시공관련 질문

준불연 EPS+숙성 EPS 혼합사용 외단열마감

3 충주박용규 3 960 2022.09.30 09:30

안녕하세요. 

항상 많은 정보를 얻고 갑니다.

협회분들 감사드려요.

 

 

3층(다락) 벽면(철콘)에 준불연 EPS 150mm와 숙성 EPS 50mm를 사용하여 외단열마감을 하려고 합니다.

위와 같은 마감방법에 문제는 없는지, 준불연 EPS의 휨현상을 방지하기 위해 별도의 조치가 있어야 하는지 궁굼합니다.

 

 요약

 

철콘 + 준불연 EPS 150mm + 숙성 EPS 50mm + 스타코

이때 준불연 EPS의 크기는 600*1,200 크기 입니다.

Comments

M 관리자 2022.09.30 18:40
애매한데요..  이 애매하다는 것은.. 저희도 경험이 없기 때문입니다.
그러므로 그저 추정만으로 답변을 드리는 것을 양해 부탁드립니다.

----------
숙성과 미숙성의 차이는 휨 특성이 아니라 치수안정성에 있습니다.
미숙성 단열재의 경우 길이방향으로 1미터당 10mm 정도까지 수축을 할 수 있거든요..
그러므로 단열재를 조금 일찍 주문하셔서 가급적 현장에서 5주 정도는 보관을 하고 시공을 하시면 나쁜 상황은 피하실 수 있을 것 같습니다.  사정이 여의치 않다면 3주만이라도 하시면 좋겠습니다.
나머지는 접착의 문제입니다.
3 충주박용규 2022.09.30 20:27
네 답변 감사합니다.
마침 준불연 EPS 150mm는 현장에 반입한지 5주가 지났습니다.
이미 수축, 변형이 진행 되었다고 추정 하면 되겠군요. (자기 합리화 중)
진행 후 후기 공유 하도록 하겠습니다.
M 관리자 2022.09.30 23:22
네^^