설계/시공관련 질문

모듈러주택 기초 기단부에 관해

G 박제록 7 1,316 2022.08.31 10:29

안녕하세요 

저는 공*제*소  모듈러주택에 입주하게 될 건축주입니다.

그런데,

이 업체에서 보내준 기초도면을 보고 

궁금한 점이 있어서 이렇게 질문을 드립니다.

모듈러주택 특성상 배관연결 작업 때문에 

기초에 개구부(사진1)가 발생한다고 합니다.

여기서 질문

* 기초에 모듈을 설치했을 때, 

   모듈바닥면이 개구부쪽은 콘크리트 기초가 없는

   빈공간과 마주하게 되는데, 이 공간으로 인해  

   단열, 습기, 벌레유입 등.. 이런것 들이 걱정입니다.

   업체쪽에서는 개구부쪽 기단부 마감(사진2)은 

   비드법 보온재로 마감을 하고, 개구부 바닥면의

   설비 배관이 있는 빈 공간은 배관 단열만 하고

   빈 공간으로 그냥 놔 둔다고 하네요.

   건축 지식이 부족한 제 생각으로는 기초기단부를

   비드법 단열재를 재단해 마감을 해도 괜찮은지..

   그리고 설비가 있는 기초 빈공간은 

   어떻게 마감해야 하는지 궁금합니다.

 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.08.31 10:57
안녕하세요.
이 내용은 해당 회사와 좀 논의를 해 보아야 하는데요.  안그러면 제 답변이 엉뚱한 추측일 수 있기 때문입니다.
그러므로 그저 저의 추론을 말씀드리면....

기초를 칠 때 배관의 위치를 잡으면, 공장 생산된 배관의 위치와 맞출 방법이 없기 때문에..배관을 후시공하기 위한 고육지책으로 보입니다.
이 것을 맞추려면 비용이 증가할 수 밖에 없기에, 좀 더 저렴하게 하기 위한 방법이었을 거여요.

지금 사진에 보이는 것 처럼 이미 완성이 된 상태인가요? 아니면 어느 단계인지 알려 주시면 적절한 답변을 드리도록 하겠습니다.
G 박제록 2022.08.31 11:28
아직 기초전이구요..
모듈러 조립시 기초부분 기단부와 개구부 빈 공간을 어떤식으로 마감을 할 지 고민입니다.
M 관리자 2022.08.31 13:06
그럼  이게 공정이 맞지 않아서 비용이 좀 추가되겠지만...
기초 만들 듯이 하시면 되세요.
즉, 이 들어가는 빈 곳도 미리 잡석 다짐을 해 두고, 그 곳에 배관 길을 파서 배관을 매립한 다음.. 배관 주변으로 최대한 PE비닐을 잘 덮고, 그 위에 철재메쉬를 대고 콘크리트를 최소 200mm 높이도 타설을 하거나 현장 비빔으로 만들어 놓으시면 되세요..
이어치기를 한 틈새로의 습기 유입 방지를 위해 수팽창지수재를 고정하고 타설 하시면 됩니다.

대략의 개념도는 아래와 같습니다.
단열재 위치, 타설 높이 등등은 현장의 상황에 맞추어 하시면 되세요.
G 박제록 2022.08.31 19:10
개구부 빈 공간은 위 말씀처럼 마감하고,
외부 마감은 비드법 보온재로 마감해도 되겠습니까?
M 관리자 2022.08.31 22:30
단열재로는 안되고요. 다른 방법이어야 합니다.

예를 들어
1. 바닥 콘크리트 칠 때 같이 벽처럼 치는 방법
2. 바닥 콘크리트를 기초 두께와 똑같이 맞추는 방법
3. 각파이프로 틀을 짜서 외부용 CFRC보드로 마감을 하는 방법
G 한글 2023.03.10 12:33
되세요?
M 관리자 2023.03.10 17:06
뭐가요?