설계/시공관련 질문

파라펫 양단열 관련 질문

2 K13AC 2 1,356 2022.08.22 04:29

안녕하세요..

 

기술자료를 복습하다가 궁금증이 생겨 질문드립니다.

 

기본적으로 양단열은 수분배출이 안되기때문에 안좋다고 알고있습니다. (맞나요?)

그렇다면, 아래 도면과 같이 파라펫을 양단열 하는경우도 마찬가지로 좋지 않은건가요?

(출처 : http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038)

 

요즘은 난간을 없애고 파라펫 높이를 1.5m 이상으로 시공하여 난간을 대체하는 경우도 있는데,

이런경우도 수분배출이 어려운지, 아니면 이정도 높이(1.5m 이상)는 수분배출이 용이하기때문에 양단열을 하여도 괜찮은건지 궁금합니다.

 

 

파라펫 단열재.png

Comments

M 관리자 2022.08.22 12:38
안녕하세요.

내재 수분이 상존하고 있다는 것 자체는 문제가 되지 않습니다.
협회가 양단열을 지양하고 있는 것은, 그 내재 수분이 실내측에 있기 때문입니다. 지금과 같이 외부측에서의 수분은 실내에 곰팡이를 유발하지 않기에 괜찮습니다.
2 K13AC 2022.08.22 13:02
답변 감사드립니다.