안녕하세요.

 

현재 아래 레미콘 값으로 구조 설계되어있습니다.


구조.png

 

 

적산 및 견적은 아래 스펙으로 받았습니다.

25-18-08(버림)

25-24-15

 

피코네 유튜브 강의에서 배운대로,

1. 슬럼프값 18로 변경, 27MPA로 변경하는것이 좋을까요?

(슬럼프 18은 타설을 쉽게하기위해, 27MPA는 콘크리트 강도를 위해 변경하는것이 맞나요?)

 

2. 그렇다면, 버림 25-18-08도 같이 변경해줘야하나요?

(아무리 버림이라도 슬럼프 08은 너무 낮은값 아닌지요? 그리고 강도 18MPA도 적절한가요?)

 

3. 구조설계는 24MPA로 되어있어도 구조 재설계 또는 재검토 없이 레미콘을 상위 스펙으로 변경하는건 문제없나요?

 

4. 상위스펙의 레미콘이 가격대비 확실히 좋은 효과가 있는것인지 질문드립니다. 

 

읽어주셔서 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2022.08.22 12:31
1. 기초를 제외하고는 18로 변경을 하시는 것이 좋습니다. 강도는 이미 설계가 24로 되어 있기에 변경할 필요는 없으세요. 3번의 답변도 된 것 같습니다.

2. 버림은  철근이 없기에 괜찮습니다.

4. 슬럼프는 그렇습니다. 다만 한가지 더 체크하셔야 할 사항은.. 일부 시공사가 설계와 상관없이 슬러프 12로 주문을 하고 물을 타서 사용하는 경우가 있으니, 납품 확인서를 확인해 볼 필요는 있습니다.
2 K13AC 2022.08.22 13:02
답변 감사합니다.
현재처럼 설계가 되어있는 상황에서는 24mpa나 27mpa나 큰차이가 없는건가요?
지역은 제주이고 해안가에서 직선거리 1km거리인데 이런 상황에서도 마찬가지로 24mpa사용해도 무방할지 질문드립니다.
유튜브에서 제주는 피복두께 1cm 더 두껍게 하는게 좋다고 말씀하시는걸 들었는데, 그건 적용하지 못했습니다.
M 관리자 2022.08.22 13:46
차이라기 보다는... 24로 설계가 이미 되어 있기에, 굳이 27로 변경될 이유는 없다는 의미였습니다. 그래서도 안되고요. 변경하면 더 낫지만 그러려면 구조기술사에 의견을 보내서 설계검토를 다시 해야 하거든요.
그러므로 지금 강도를 유지하시고, 도면에 명기된 피복두께가 잘 지켜 지도록 지켜 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
1 양치는목동 2022.08.22 14:12
KDS 14 20 40과 KDS 14 20 50에서 구조물 노출범주에 따른 콘크리트 강도와 철근피복두께가 언급되어 있습니다. 철근피복의 증가는 구조계산의 재검토가 필요하기에 논외로 하면, 현재의 24MPa을 사용하셔도 무방합니다. 다만 보통 정도의 습도에 노출되고 탄산화 위험이 비교적 높은 경우(예를 들어 공기 중 습도가 보통 이상으로 높은 건물 내부의 콘크리트 또는 비를 맞지 않는 외부 콘크리트)라면 27MPa를 사용하시는게 내구성 축면에서 유리합니다. 결국 레미콘 수급을 따져보아야 할 상황으로 설계사의 의견도 참고하시기 바랍니다.
2 K13AC 2022.08.22 14:28
답변 감사드립니다.
2 K13AC 2022.08.25 15:32
관리자님 기초는 25-24-15 로도 충분하다는 말씀이시죠?
M 관리자 2022.08.25 16:34
충분하다는 표현은 구조 강도를 이야기할 때 적합하지는 않습니다.
제가 충분하다는 표현을 사용한 것은 슬러프값입니다.  즉 기초에 15 짜리 슬러프값으면 충분히 작업이 쉽게 가능합니다.
2 K13AC 2022.08.25 18:13
항상 좋은답변감사드립니다.
덕분에 정말 큰도움 되고 있습니다.
M 관리자 2022.08.25 19:31
감사합니다.