외단열재 하지 작업과 창호부위에 대해 질문드립니다.

G 모카 2 1,416 2022.08.16 13:09

외단열재 하지 작업과 창호부위에 대해 질문드립니다.


안녕하세요. 궁금증이 있어 협회에 문의드립니다. 늘 감사드립니다.


원래는 외단열 미장마감으로 끝내려고 하였으나 중간에 하지을 걸어 그 위에 금속재를 대든 다른 마감을 해서 띠를 두른 느낌을 살리려고 합니다. 


이 경우 철물을 콘크리트 벽에 고정시키면 제 생각에 이 부분에 단열재 손실이 생겨 열교를 피할 수 없을거 같습니다.


제 생각이 맞을까요? 이러한 파이프? 같은 철물을 단열재에는 고정시킬 수 없겠죠?



항상 창호주위 디테일은 아직 잘 풀어내지 못하고 있습니다. 기회가 된다면 제대로 한번 해보고싶기도 합니다.


현재 대강 그려논 사진에서는 제가 봐도 문제가 좀 있어보이는데 만약 벽체 끝에 창호를 맞추는 이 경우에는 어떤식으로 해야 할지 여쭙습니다. 

 

아니면 창호 위치를 앞으로 당겨야하는걸까요? 모르는게 너무 많네요;;



Comments

9 신범석 2022.08.16 13:47
창호위치에 대한 참조내용입니다.
-----------------------------------------------------------------------------------
RC조 패시브하우스 단열과 창호 설치
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=13002
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=3182

"소규모 건축물 품질 향상 가이드라인 v2.1"  - 96~99페이지 참조
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=4485
-----------------------------------------------------------------------------------

외단열건축물의 외부마감을 위한 프레임을 위해서는
자재정보에 가시면, 열교>이비엠리더 의 열교차단파스너로 시공하시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_07&sca=%EC%9D%B4%EB%B9%84%EC%97%A0%EB%A6%AC%EB%8D%94

아니면, 외단열재를 콘크리트와 일체시공하면서, 외부마감재를 위해 하지작업가능한 프로파일이 삽입되어 있는(파스너필요없음) 이지블록단열도 좋은 대안이 되실 수 있으세요.. (단열>이지아이비스)
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_02&sca=EZ+Block+%3A+%EC%9D%B4%EC%A7%80%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%B9%84%EC%8A%A4
M 관리자 2022.08.18 17:44
신범석 소장님 감사합니다.

------------------------
지금 그리신 것이 아주 잘못된 그림은 아닙니다. 대략의 개념 측면에서는 맞아요.
그러나 무언가 조언을 드리려면, 창호(프레임)의 종류와 마감재의 종류를 알아야 합니다. 이 두 가지를 알려 주시면 추가로 말씀을 드리겠습니다.