설계/시공관련 질문

보일러실 환기장치 설치

G 윤경십 6 1,537 2022.08.08 10:26
주상복합 27층 보일러실에 환기장치를 설치하려고 합니다. 설치구조는 사진과 같이 보일러 배기구와 환기장치 흡기구가 붙어 있는 구조입니다. 그리고 에어컨 실외기가 배기구 밑으로 2단으로 설치가 됩니다. 평수가 52평인데 환기장치도 상업용 350 CMH 가 설치 됩니다.

보일러 배기구 이산화탄소와 에어컨 실외기 더운공기가 바로 환기장치 흡기구로 유입이 될 가능성이 많습니다.

 이런 구조에서 환기장치  설치가 실내 공기정화에 도움이 되는지 전문가의 의견을듣고 싶습니다. 

Comments

10 잡자재 2022.08.08 15:51
안녕하세요. 유사한 현장에 저희가 설치해 본 결과 여름에 너무 뜨거운 바람이 유입되는 단점이 있습니다. 있는게 없는 것보다는 났지만 비용을 들인만큼의 효과는 얻기 어렵다고 생각됩니다. 저희는 상기와 같은 경우 설치를 권장하지 않습니다. 업체마다 입장차이가 있으니 그저 참고 부탁드립니다.
M 관리자 2022.08.08 17:18
기존에 환기장치가 없던 곳에 새로 설치를 하려고 하시나 보네요..
그러나 지금의 설치 모습은 현행 규정의 위반입니다.
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=2038
G 윤경식 2022.08.08 18:42
집이 화재로 전소되어 복구하는 과정에서 화재전 환기장치대로 똑 같이 설치하고 있습니다. 원래는 설치를 하지 않으려고 했으나 인테리어 업자가 그냥 설치하고 나서 환기장치가 없는거 보다 있는게 낫다고 해서 설치했는데 설치 후 보니  사진과 같이 설치가 되어서  이대로 설치하는게  좋은지 아니면 그냥 설치를 취소하는게 좋은지  판단이 안되서 의견을 여쭙는 것입니다.
M 관리자 2022.08.08 18:49
그럼 최소한 EA와 OA 배관을 더 늘려서 X 자 형태로 바꾸어서 설치하시는 것이 좋겠습니다.
그러면 설치되는 것이 더 낫습니다.
G 윤경식 2022.08.08 21:11
X자로 바꾸어 설치가 되어도 1미터 거리 안에 보일러 배기외 환기장치의 배기 흡기가 모두 같이 있으면 위험하지 않나요. 용량도 상업용 350cmh 인데  흡입 하는 힘도 좋은데 내부 공기질이 더 나빠질거 같아서 걱정입니다.
M 관리자 2022.08.09 11:52
그래도 OA 쪽의 배기 압력이 있기 때문에.. 최소한의 조치는 된 것으로 볼 수 있습니다.
링크해 드린 글에서도 있지만, 보일러 연통과 기타 다른 환기구의 최소 이격거리는 60cm 이거든요.