설계/시공관련 질문

신축 주택 비드법 외단열 후 추가 내단열 관련 질문입니다.

1 서산아자씨 7 1,429 2022.08.03 13:38

 

 

안녕 하세요?

 

늘 질문만 드리고 있습니다.

 

철근 콘크리트조 2층 주택이구요 골조 공사 후 창호 선 시공 후 치장 벽돌 시공 중입니다.

 

작업을 하다보니 외부 비드법 단열재가 파손된 부분도 많고

 

치장벽돌로 마감 하다보니 창호 주위 단열재도 일부 누락되고요.

(열교를 최소화할수 있는 창호후레싱 비용이 너무 과도해서 포기했습니다 ㅠㅠ)

 

해서 추가로 내측에서 외부와 맞닿은 외벽쪽만이라도 압출법 30미리 단열재를 부착하고 마감을 하려고 협회 자료를 찾아보다가

 

다음과 같은 글을 읽었는데요....

 

화면 캡처 2022-08-03 132329.jpg

 

 

이미 외단열을 한 후에 추가 내단열은 

 

더 좋지 못한  결과를 낳는 건가요?

 

위의  캡쳐한 내용은 오래된 집의 경우 였습니다만......

 

자세한 답변 듣고 싶습니다.

 

 

 

Comments

M 관리자 2022.08.03 13:52
내단열로 사용할 예정인 단열재 종류와 두께를 알려 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
그리고 외부단열재 두께도 같이 알려 주세요.
1 서산아자씨 2022.08.03 14:23
내부는 압출법 1호 30미리 예정입니다.
M 관리자 2022.08.03 14:54
죄송합니다만, 외벽의 단열재 두께도 알려 주시고, 지붕의 경우 내단열/외단열인지 알려 주시어요.
1 서산아자씨 2022.08.03 15:48
아... 죄송합니다
외부는 비드법 2종 3호 110미리에 어찌어찌하여 열반사 단열재 20미리 추가 부착 했그요
지붕은 평 슬래브에 내단열 2종 3호 250미리 했습니다.
타설후 구배 많이 주고 미장작업하여 크랙없고 누수도 없습니다.

내부에는 외기와 접한곳만 압출법 1호 30미리 하려고 합니다.

중부 2지역입니다.
M 관리자 2022.08.03 20:39
현장을 정확히 알 수는 없으나, 열교가 있고 지붕이 내단열이라면 불가피하게 내단열을 추가해 주는 것이 좋겠습니다.
다만 단열재를 붙일 때, 그 속에 습기가 들어가지 않도록 사방에 접착폼을 발라 주는 것이 중요합니다. 그리고 압착시공을 하시어요.
1 서산아자씨 2022.08.06 09:14
언제나 빠른 답변 너무 감사하구요...
더운 날씨.... 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다.

늘 감사합니다.
M 관리자 2022.08.07 22:09
감사합니다.^^