한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
pvc통바 열관류율??
G
마왕
(211.♡.180.169)
2
1,949
2022.07.10 16:16
pvc 통바로 벽체를 조성한다 가정했을 시에 열관류율을 대략 예상 해보면 어느 정도 일까요??
수치가 나와 있질 않아서 궁금합니다.
1.0 이하는 기대할 수 있을까요.?
출력
Comments
G
마왕
2022.07.09 10:37
211.♡.180.169
아 그리고 한가지더요!
저 빈 부분에 우레탄폼을 충진하는게 효과가있을까요?
저 정도 공간이면 대류는 발생 할텐데 pvc 자체가 전도율이 낮으니 별차이는 없을 거 같기도 해서요
너무 궁금해요!
아 그리고 한가지더요! 저 빈 부분에 우레탄폼을 충진하는게 효과가있을까요? 저 정도 공간이면 대류는 발생 할텐데 pvc 자체가 전도율이 낮으니 별차이는 없을 거 같기도 해서요 너무 궁금해요!
M
관리자
2022.07.10 16:26
106.♡.232.146
열관류율은 대략 1.6~1.8 W/m2K 정도입니다.
내부를 저밀도 폴리우레탄으로 모두 채울 경우 1.0~1.1 W/m2K 정도일 것으로 예상됩니다.
아래 프로그램을 사용하시면 직접 계산해 볼 수 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_05&wr_id=19
열관류율은 대략 1.6~1.8 W/m2K 정도입니다. 내부를 저밀도 폴리우레탄으로 모두 채울 경우 1.0~1.1 W/m2K 정도일 것으로 예상됩니다. 아래 프로그램을 사용하시면 직접 계산해 볼 수 있습니다. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_05&wr_id=19
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
저 빈 부분에 우레탄폼을 충진하는게 효과가있을까요?
저 정도 공간이면 대류는 발생 할텐데 pvc 자체가 전도율이 낮으니 별차이는 없을 거 같기도 해서요
너무 궁금해요!
내부를 저밀도 폴리우레탄으로 모두 채울 경우 1.0~1.1 W/m2K 정도일 것으로 예상됩니다.
아래 프로그램을 사용하시면 직접 계산해 볼 수 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_05&wr_id=19