한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
공장 벽체 하부마감 문의
G
saehan
(121.♡.35.35)
4
1,386
2022.07.01 08:11
안녕하세요
공장을 증축중입니다.
벽체 하부 마감이 어떻게 진행이 되어야 냉기유입을 막을수 있을지 문의드립니다.
현재 진행상황 사진 첨부드립니다.
출력
Comments
3
프로클리마
2022.07.01 10:41
14.♡.211.235
안녕하세요 프로클리마입니다
저희 공장도 그런 문제가 있어서 저희 제품인
[탄성도막 가변형 방습제] AEROSANA VISCONN(아에로사나 비스콘 )으로 해결하였습니다 겨울에 바닥 연결틈새로 냉기가 들어와서 시공한 후 많이 개선된 것 같습니다. 크랙부분은 좀 더 두툼하게 발라주시는 게 좋을듯합니다
사진올려드려요 외부 내부 둘다 사용하였습니다
안녕하세요 프로클리마입니다 저희 공장도 그런 문제가 있어서 저희 제품인 [탄성도막 가변형 방습제] AEROSANA VISCONN(아에로사나 비스콘 )으로 해결하였습니다 겨울에 바닥 연결틈새로 냉기가 들어와서 시공한 후 많이 개선된 것 같습니다. 크랙부분은 좀 더 두툼하게 발라주시는 게 좋을듯합니다 사진올려드려요 외부 내부 둘다 사용하였습니다
3
프로클리마
2022.07.01 10:43
14.♡.211.235
저희는 대충 하였는데 후레싱에 박스 테이프 같은 걸루 살짝 덮고 비스콘 작업 한후에 테이프를 뜯어내는 것이 하는 것이 나중에 깔끔하게 마감될듯합니다.
저희는 대충 하였는데 후레싱에 박스 테이프 같은 걸루 살짝 덮고 비스콘 작업 한후에 테이프를 뜯어내는 것이 하는 것이 나중에 깔끔하게 마감될듯합니다.
G
saehan
2022.07.01 12:55
121.♡.35.35
답변감사합니다.
지금 공장 상황이 벽체가 공장 바닥면과 대략 1cm정도 유격이 있는 상황입니다. 유바가 바닥에 고정된게 아니고 판넬 밑부분을 마감처리로 적용이 되었습니다. 말씀주신 제품으로는 적용이 불가할 정도로 유격이 있는 상황입니다.
답변감사합니다. 지금 공장 상황이 벽체가 공장 바닥면과 대략 1cm정도 유격이 있는 상황입니다. 유바가 바닥에 고정된게 아니고 판넬 밑부분을 마감처리로 적용이 되었습니다. 말씀주신 제품으로는 적용이 불가할 정도로 유격이 있는 상황입니다.
M
관리자
2022.07.01 13:58
106.♡.232.146
침기나 누기를 막을 수 있지 못합니다. 그저 느끼시는 것과 같습니다.
현재의 상황에서는 연질폼으로 그 속을 가득 채우는 것 밖에 없는데.. 연질폼이 자외선과 접촉하면 수명이 급속도로 짧아 지므로.. 외부는 미리 마감이 되어야 합니다.
즉 작업의 순서는..
1. 외부측에서 백업제 삽입
https://smartstore.naver.com/noonttelma/products/6117116508?NaPm=ct%3Dl51zh8t4%7Cci%3D0Ei0002ltFTwsAkL7LmP%7Ctr%3Dpla%7Chk%3D47213ab77e0d1f0e99c66fc1f83cca48c8e91608
2. 틈새를 외부용 실리콘 실란트로 충진, 마감
3. 건조가 된 후, 실내에서 탄성 수성연질폼으로 밀실하게 충진
4. 내부 마감
의 순서입니다.
침기나 누기를 막을 수 있지 못합니다. 그저 느끼시는 것과 같습니다. 현재의 상황에서는 연질폼으로 그 속을 가득 채우는 것 밖에 없는데.. 연질폼이 자외선과 접촉하면 수명이 급속도로 짧아 지므로.. 외부는 미리 마감이 되어야 합니다. 즉 작업의 순서는.. 1. 외부측에서 백업제 삽입 https://smartstore.naver.com/noonttelma/products/6117116508?NaPm=ct%3Dl51zh8t4%7Cci%3D0Ei0002ltFTwsAkL7LmP%7Ctr%3Dpla%7Chk%3D47213ab77e0d1f0e99c66fc1f83cca48c8e91608 2. 틈새를 외부용 실리콘 실란트로 충진, 마감 3. 건조가 된 후, 실내에서 탄성 수성연질폼으로 밀실하게 충진 4. 내부 마감 의 순서입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
저희 공장도 그런 문제가 있어서 저희 제품인
[탄성도막 가변형 방습제] AEROSANA VISCONN(아에로사나 비스콘 )으로 해결하였습니다 겨울에 바닥 연결틈새로 냉기가 들어와서 시공한 후 많이 개선된 것 같습니다. 크랙부분은 좀 더 두툼하게 발라주시는 게 좋을듯합니다
사진올려드려요 외부 내부 둘다 사용하였습니다
지금 공장 상황이 벽체가 공장 바닥면과 대략 1cm정도 유격이 있는 상황입니다. 유바가 바닥에 고정된게 아니고 판넬 밑부분을 마감처리로 적용이 되었습니다. 말씀주신 제품으로는 적용이 불가할 정도로 유격이 있는 상황입니다.
현재의 상황에서는 연질폼으로 그 속을 가득 채우는 것 밖에 없는데.. 연질폼이 자외선과 접촉하면 수명이 급속도로 짧아 지므로.. 외부는 미리 마감이 되어야 합니다.
즉 작업의 순서는..
1. 외부측에서 백업제 삽입 https://smartstore.naver.com/noonttelma/products/6117116508?NaPm=ct%3Dl51zh8t4%7Cci%3D0Ei0002ltFTwsAkL7LmP%7Ctr%3Dpla%7Chk%3D47213ab77e0d1f0e99c66fc1f83cca48c8e91608
2. 틈새를 외부용 실리콘 실란트로 충진, 마감
3. 건조가 된 후, 실내에서 탄성 수성연질폼으로 밀실하게 충진
4. 내부 마감
의 순서입니다.