설계/시공관련 질문

스틸하우스 외단열 질문 드립니다

G 양양 8 1,185 2022.04.15 01:09

강원도 양양지역에 스틸하우스 건축 준비 중 입니다.

 

벽체구성은 알려주신대로 스타코 - eps - 타이벡 - osb - 스터드는 중단열 없이 설비층으로 이용 - 석고보드 - 합지벽지로 계획하고 있습니다.

 

문제는 지붕인데 150t 이상의 단열재를 쓸 경우 징크를 올리기 힘들겠더군요. 

그래서 지붕 부분만 연질폼 혹은 얇은 eps + 내단열로 구성해도 큰 문제가 없을지 궁금 합니다. 

 

Comments

M 관리자 2022.04.15 01:22
그렇게는 안될 것 같고요.
혹시 착공 예정이 언제쯤이실까요?
G 양양 2022.04.15 09:55
예정은 7월 입니다.
M 관리자 2022.04.15 10:02
그럼 시기가 맞을 지 확신은 없으나... 유튜브에 순디네 집짓기를 알고 계신다면...
그 집의 지붕이 협회에서 조언을 해드린 방식으로 진행이 될 예정입니다. 지금으로써는 5월 중에 지붕 공사가 될 것으로 예측이 되는데요.
제가 설명을 드리긴 해도, 해당 영상을 보시는 것이 도움이 되실 것 같습니다.

해당 집은 금속기와를 사용할 예정이라 마감이 다를 수 있겠는데요.
외부부터의 순서만 적어 드리면..

금속기와 - 목재 가로고정 - 지붕용투습방수지 - 2x4를 눕혀서 고정 (단열재 하부의 스터드까지 직결피스로 고정) - EPS 2종 2호 180mm - 내수합판 - 스틸스터드 (사이에 흡음용 글라스울)
입니다.
G 양양 2022.04.15 11:09
안그래도 회장님께서 유튭에서 몇번 언급하셔서 구독해서 보고 있었습니다. 답변 감사합니다.
M 관리자 2022.04.15 11:12
네. 감사합니다.
혹시 일정이 맞지 않는다면 다시 알려 주세요. 그림으로 설명을 드리도록 하겠습니다.
1 까칠이82 2022.04.27 19:02
EPS와 - 내수합판 사이에 방수시트 설치는 없는건가요?
M 관리자 2022.04.27 23:17
네.. 물은 상부의 투습방수지가 막는 다는 개념입니다. 경사지붕이기에 가능한 구성입니다. 다만 방수시트를 한다고 해서 나빠지진 않습니다.
1 까칠이82 2022.04.28 10:43
답변감사합니다