설계/시공관련 질문

슬라브 슈프데크 시공 후 단열재는 어찌하는 것이 좋은가요?

G 김동옥 5 980 2022.03.28 19:50

안녕하십니까!

 

항상 좋은자료와 글들을 보며 열심히 공부 중인 건축주 입니다.

 

ALC로 2층 주택을 구상하고 있습니다.

 

각 층의 공간배치가 묶이는 부분이 있어서, 

 

2층 바닥을 슈퍼데크를 이용하여 콘크리트 타설하는 곳을 고려 중입니다.

 

슈퍼데크 바닥은 철판으로 막혀 있고,난방배관 밑에 단열재를 깔면, 

 

콘크리트가 비투습층으로 싸여서 안의 습기가 빠지지 않을 것 같습니다.

 

질문은 저 상태에서 습기가 문제없이 빠져나가는지,

 

아니면 남은 습기가 문제를 않일으키는자 궁금합니다.

 

 

문제가 있다면, 단열재 대신 기포콘크리트로 문제를 제거할 수 있는지 궁금합니다.

 

 

미리 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2022.03.28 18:36
안녕하세요.
콘크리트 타설 후 최소 30일 후에 단열재를 깔기 시작하면, 그 나머지 잔존수분의 문제는 거의 없습니다. 너무 급하게 진행만 하지 않으시면 되세요.
G 김동옥 2022.03.28 19:52
답변 감사합니다
30일 후 바닥공사를 시작하면 되는 군요.
M 관리자 2022.03.28 20:02
네.. 엄밀히는 함수율측정기가 있다면 좋겠지만, 현실적으로는 기간으로 볼 수 밖에 없을 것 같습니다.
G 김동옥 2022.03.28 21:23
함수율 몇%면 될까요
ALC 미장 기준이 함수율 20%이하라던데, 체크를 할지 모르겠습니다만...
M 관리자 2022.03.28 23:36
바닥 마감을 위한 함수율은 10% 이내 입니다. 하지만 이를 완전히 지키기는 어려울 것 같습니다.